1) пустого полюса у 4х полюсного УЗО в квартирном щитке я не увидел.
2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное.
Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)
Solovey написал :
2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное.
Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)
А можете подробнее объяснить почему так происходит?
alex_inn написал :
А можете подробнее объяснить почему так происходит?
все три УЗО которые у вас стоят срабатывают без выдержки времени.
их номиналы: 30мА, 100мА и 300мА
Когда вы устроили КЗ между фазой и РЕ дифференциальный ток через УЗО был десятки или сотни А.
Логично что от такого тока обязаны одновременно сработать все три последовательно установленных УЗО.
Чтобы этого не происходило, вышестоящее УЗО должно срабатывать медленнее.
Для этого придумали селективные УЗО (у них в названии модели есть буква S)
А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?
alex_inn написал :
Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)
Вот с этим не ясно, номинальный ток попутали на самом деле он 40 А , ну да бог с ним это нормально .
А вот куда идет верхний провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0
dokar написал :
А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?
Счетчик не сфотал, но он трехфазный.
А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).
alex_inn написал :
В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...
Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...