Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.01.2015 в 21:10:23

#4980742

Ну чего там? Нет информации?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2015 в 15:08:18

#4982379

alex_inn,

1) пустого полюса у 4х полюсного УЗО в квартирном щитке я не увидел.

2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное. Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)

что-то типа такого http://www.abb2.ru/shop_show_54243.html

0
Аватар пользователя
alex_inn

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 15:14:33

#4982392

Вот фото того, что на этажном щитке: https://www.dropbox.com/s/mgsxkv0m37tumnm/DSC_2878.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/php46xsxvzhucmm/DSC_2881.JPG?dl=0 Вот того, что в квартире: https://www.dropbox.com/s/yxodvqbngjqqlic/DSC_2882.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/wo3snsy0luixsrz/DSC_2884.JPG?dl=0

В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...

0
Аватар пользователя
alex_inn

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 15:16:16

#4982394

Solovey написал : 2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное. Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)

А можете подробнее объяснить почему так происходит?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2015 в 15:21:13

#4982404

alex_inn написал : А можете подробнее объяснить почему так происходит?

все три УЗО которые у вас стоят срабатывают без выдержки времени. их номиналы: 30мА, 100мА и 300мА

Когда вы устроили КЗ между фазой и РЕ дифференциальный ток через УЗО был десятки или сотни А. Логично что от такого тока обязаны одновременно сработать все три последовательно установленных УЗО.

Чтобы этого не происходило, вышестоящее УЗО должно срабатывать медленнее. Для этого придумали селективные УЗО (у них в названии модели есть буква S)

0
Аватар пользователя
alex_inn

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 15:29:42

#4982416

Solovey; У нас одно УЗО в квартире, а второе в щитке. Всего два. Спасибо что объяснили, примерно так и думал.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2015 в 15:36:31

#4982435

alex_inn написал : У нас одно УЗО в квартире, а второе в щитке. Всего два.

Ну у вас есть еще 3 дифавтомата на 30мА. Я про них говорил.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.01.2015 в 15:44:04

#4982458

alex_inn написал : В квартиру заходит 3 фазы.

А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.01.2015 в 15:50:18

#4982472

alex_inn написал : Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)

Вот с этим не ясно, номинальный ток попутали на самом деле он 40 А , ну да бог с ним это нормально .
А вот куда идет верхний провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

26.01.2015 в 16:02:41

#4982499

dokar написал : ... А вот куда идет провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?

На вход УЗО

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.01.2015 в 16:06:27

#4982507

EAN написал : На вход УЗО

Вы это видите на снимке ?

alex_inn написал : он кажется на 4-е фазы (одна пустая)

0
Аватар пользователя
alex_inn

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 16:19:40

#4982530

dokar написал : А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?

Счетчик не сфотал, но он трехфазный.

А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.01.2015 в 16:22:49

#4982538

alex_inn написал : А можно подробнее про нарушение правил монтажа?

Под один контакт не более двух проводников.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2015 в 16:32:20

#4982565

alex_inn написал : В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...

Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...

0
Аватар пользователя
alex_inn

Местный

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 16:32:48

#4982569

dokar написал : Под один контакт не более двух проводников.

Это где то регламентируется и на сколько жестко? И где это прописано? Если не сложно, подскажите пожалуйста.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу