dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

26.01.2015 в 15:44:04

alex_inn написал : В квартиру заходит 3 фазы.

А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

26.01.2015 в 15:50:18

alex_inn написал : Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)

Вот с этим не ясно, номинальный ток попутали на самом деле он 40 А , ну да бог с ним это нормально .
А вот куда идет верхний провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

26.01.2015 в 16:02:41

dokar написал : ... А вот куда идет провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?

На вход УЗО

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

26.01.2015 в 16:06:27

EAN написал : На вход УЗО

Вы это видите на снимке ?

alex_inn написал : он кажется на 4-е фазы (одна пустая)

0
alex_inn
alex_inn
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 16:19:40

dokar написал : А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?

Счетчик не сфотал, но он трехфазный.

А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

26.01.2015 в 16:22:49

alex_inn написал : А можно подробнее про нарушение правил монтажа?

Под один контакт не более двух проводников.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2015 в 16:32:20

alex_inn написал : В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...

Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...

0
alex_inn
alex_inn
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 16:32:48

dokar написал : Под один контакт не более двух проводников.

Это где то регламентируется и на сколько жестко? И где это прописано? Если не сложно, подскажите пожалуйста.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2015 в 16:33:07

alex_inn написал : А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).

Раз вы это сфотографировали - значит есть доступ к щитку.

Отвертку в руки и вперед. А УК со своими хотелками пусть идет лесом.

0
alex_inn
alex_inn
Новичок

Регистрация: 05.10.2014

Москва

Сообщений: 14

26.01.2015 в 16:33:51

avmal написал : Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...

Так и есть.... но щиток этажный заперт - ключ у УК...

Solovey написал : Раз вы это сфотографировали - значит есть доступ к щитку.

Отвертку в руки и вперед. А УК со своими хотелками пусть идет лесом.

Ага. Из УК вызывал электрика, чтобы он пришел и открыл :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

26.01.2015 в 16:37:06

alex_inn написал : Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).

Если ничто не изменилось , то это чистой воды вымогательство. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149169&p=2678316&viewfull=1#post2678316

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.