А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?
alex_inn написал :
Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)
Вот с этим не ясно, номинальный ток попутали на самом деле он 40 А , ну да бог с ним это нормально .
А вот куда идет верхний провод наискосок справа от трех фазных , мимо УЗО что ли ?https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0
dokar написал :
А на этом https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 снимке отчетливо видно , после УЗО задействована одна фаза . И три провода на один контакт , это нарушение правил монтажа , чреватое - между прочим . Есть основание полагать что в квартиру только одна и заходит . Счетчик то у вас трехфазный ? Не сфотали ?
Счетчик не сфотал, но он трехфазный.
А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).
alex_inn написал :
В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...
Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...
alex_inn написал :
А можно подробнее про нарушение правил монтажа? Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).
Раз вы это сфотографировали - значит есть доступ к щитку.
Отвертку в руки и вперед. А УК со своими хотелками пусть идет лесом.
avmal написал :
Не вижу никаких причин для разборок с УК. Достаточно выключить УЗО и подключить каждую жилу вводного кабеля снизу к своей клемме УЗО ( три провода - три клеммы ) - к вам в квартиру пойдут три фазы. Сейчас сделано "технологическое" подключение, чтобы вынудить вас обратиться в УК за проектом, за услугой или ещё за чем, чтобы что-то с вас поиметь. Дел там у вас на одну-две минуты ...
Так и есть.... но щиток этажный заперт - ключ у УК...
Solovey написал :
Раз вы это сфотографировали - значит есть доступ к щитку.
Отвертку в руки и вперед. А УК со своими хотелками пусть идет лесом.
Ага. Из УК вызывал электрика, чтобы он пришел и открыл :)
alex_inn написал :
Дело в том, что УК за нормальное подключение всех 3-х фаз хочет денег... 5т.р. (после того, как с ними электропроект будет согласован).