Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

24.01.2015 в 11:59:51

За счётчиком проследить ещё не предлагали? Вдруг он сбрендил. Просто поглядыват ь, когда всё выключено, воткнуть стандартную нагрузку, засечь 10 минут...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2015 в 12:15:59

Частенько бывали заявки "много нагорает" пару раз просто отключал теплый пол на балконе )

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

24.01.2015 в 13:45:43

Tropical, Подсоедините последовательно другой счетчик. Или обратитесь в сетевую или сбытовую организации у них есть образцовые счетчики, ими можно проверить правильность учета вашего счетчика. А в килоВатт*часах сколько у вас потребление?

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

24.01.2015 в 21:40:45

Tropical написал : То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?

он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может. он же не всегда включен на нагрев, а только когда температура на его датчике ниже заданной. раньше стоял в одном месте - и температура вокруг него поднималась быстрее (например, стоял рядом со стеной, рядом мебель была итп), а теперь стоит в более прохладном/вентилируемом месте и за счет этого дольше времени находится во включенном состоянии.

0
Tropical
Tropical
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

11.02.2015 в 19:52:25

ВадимС написал : он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может.

Простите, еще раз - может ли ИСПРАВНЫЙ прибор, чья заявленная мощность 1200 Вт жрать 3000-4000? Даже если автоматический?

0
Tropical
Tropical
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

11.02.2015 в 19:54:19

D_A_N написал : Подсоедините последовательно другой счетчик.

Сделаю, если ничего уже не поможет. Его же покупать надо. А счетчик меняли совсем недавно

0
Tropical
Tropical
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

11.02.2015 в 19:56:25

Netlog, спасибо, все простейшие процедуры я уже проделал, прежде, чем обратиться в форум

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.02.2015 в 20:02:35

Tropical написал : может ли ИСПРАВНЫЙ прибор, чья заявленная мощность 1200 Вт жрать 3000-4000?

Что за прибор?

0
Tropical
Tropical
Новичок

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

11.02.2015 в 20:04:02

Klod написал : Проверяйте всё: проводку, каждый прибор по потреблению, контакты, соединения. Возможно что-то не до проверили или пропустили. Был похожий на ваш случай( с большим увеличением потребления)- после долгих поисков была обнаружена часть проводки( в антресоли) с повреждением ( и ремонтами) которая грелась.

Спасибо. Проверять только на предмет пробоев изоляции/заземления? Только мегаометром? И удлинители все по отдельности, верно? Проводка может греться только под нагрузкой, или и без?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

11.02.2015 в 20:07:03

Разговор ни о чем! Вы баланс по мощности подбивали? Контрольные замеры делали?

Tropical написал : Суммы приходят в среднем в 4 раза выше

  • "ни о чем!" У вас накрутка счетчика в кВт/час не соответствует установленной мощности и коэффициенту использования? Вы расчетным путем прикидывали ваш ожидаемый расход в кВт/час?
0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.02.2015 в 20:15:41

Tropical написал : поставили новый счетчик

Что за счетчик? У меня стоит СЭБ – 2А.07.212. Нажал один раз на черную кнопку (на счетчике) и смотрю мощность подключенного к нему любого прибора в квартире.

Tropical написал : Проверял - обогреватель, духовка и чайник - вроде одинаково крутят.

Что значит одинаково крутят? Это счетчик миганием светодиода (например) сказал?

Tropical написал : Проблема возникла уже давно

Уже интересно. 1 – Вы оплачиваете расход электроэнергии строго по показаниям ежемесячно (примерно в одни и те же дни)? 2 – пробовали, пользоваться также как и всегда, но в течении 3 -5 дней снимать показания по дням в одно и тоже время 1 раз в сутки? 3 – как выше предлагали хорошо бы проводку меггером толкнуть. Лишним не будет. А как приятно хоть 1 раз знать реальное положение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу