Форум конечно хороший, но большинство камрадов молчит, схема вообще бестолковая или нет на форуме людей ? :clapping

0
TOPMO3
TOPMO3
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

21.01.2015 в 19:26:58

Ньюби написал : По по поводу УЗО 25А\10мА ,ни у ABB ни у легранда их нет ,а шнайдер цена не гуманная увообще , есть TDM ни кто не подскажет по качеству ?

Ставьте на 16А

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

22.01.2015 в 00:49:17

TOPMO3 написал : Ставьте на 16А

Так и сделаю в схемке немного ошибся, у меня выделенка для джакузи 1.5х3, поставлю УЗО 16А\10mA после автомата на 10А. Не хочу объединять, лучше розетки ванной отдельным УЗО к ним подкину насос теплого пола. Теперь хочу на розетки ванной воткнуть 30mA, как отреагирует АФДТ 32А\30mA типА, на суммарный ток утечек, схемку правлю ...

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

22.01.2015 в 06:26:14

Ньюби написал :

Именно эта схема требует доработки. Сейчас времени нет дорабатывать, ухожу. Днем вам подскажут, наверное :o

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

22.01.2015 в 16:29:02

Ну видимо все заняты...

  1. Solovey, писал о применении нескольких УЗО... вняли я так понял частично.
  2. С фазами как то странно, это 3 цвета именно так и будут реализованы ? В смысле деление потребителей пофазно так и будет как нарисовано ?

Начните с этого.

П.С. Нормальный такой дачный домик... СИП 4х16 ;)

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

22.01.2015 в 19:12:28

EAN написал : В смысле деление потребителей пофазно так и будет как нарисовано ?

Да вот голову ломаю, то ли тянуть кабель 2х6 , но проблема в скрытой прокладке, опять же будет "цветовая гамма" нарушена :):) и переделывать схему, толи хз, в ступоре я...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.01.2015 в 20:07:18

Замучился я Excel схему править, как же неудобно, или непривычно :). Посиму до конца не исправил, но суть такова:

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

23.01.2015 в 03:55:58

Про распределение по фазам (отсутствующее) уж молчу, но вот с дифзащитой ахтунг. Начните щит дома с обычного рубильника, распределите розеточные линии под пару УЗО 40А/30 мА, свет - под своё УЗО 40(25)/30. Свет посадить к розеткам ванной на УЗО 10 мА. Во вводном щитке хотя бы предусмотрите кросс-модуль для возможности переброса построек по фазам. И вольтметр :)

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

23.01.2015 в 17:03:09

Переделываю схему, из-за катастрофической нехватки времени, делаю медленно...

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

23.01.2015 в 18:57:08

Ньюби написал : Переделываю схему, из-за катастрофической нехватки времени, делаю медленно...

Я уже траву купил, потом поржем ;) (Стеб)

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

24.01.2015 в 03:37:02

В общем для успокоения собственной души, после прочтенных ответов, что имея ввод 3 фазы брать лишь одну,в корне неправильно, переделал всю схемку на 3 фазы. Решил заштробиться и прокинуть еще ввгнг 2х6, правда заводская цветовая маркировка будет нарушена, но не беда, промаркируем по своему. Выношу опять в экселе, здесь для скрина нужен большоооооооой монитор или руки у меня кривые :)