Затопили соседи буду менять ламинат на плитку. Соответственно будут теплые полы где-то 8кв энергопотребление 1 кВт. Но отдельной линии заложенно не было. Внимание вопрос?
Можно ли посадить теплый пол на линию с розетками допустим в одну из трех спаренных розеток устанавливаю терморегулятор но у него ввод не проходной, значит прийдется мутить какое-то соединение на Зажимах ВАГО
osetro написал :
Затопили соседи буду менять ламинат на плитку. Соответственно будут теплые полы где-то 8кв энергопотребление 1 кВт. Но отдельной линии заложенно не было. Внимание вопрос?
Можно ли посадить теплый пол на линию с розетками допустим в одну из трех спаренных розеток устанавливаю терморегулятор но у него ввод не проходной, значит прийдется мутить какое-то соединение на Зажимах ВАГО
Не всякий терморегулятор подходит ко всякой рамке группы розеток. За подробностями и советами по подбору в тему эл. теплого пола (Общий форум).
Щас прибегут вагофобы и начнется. IMHO на 1КВт Ваго вполне себе можно ставить.
УЗО на теплом полу обязано быть. И заземление тоже (нормальное, а не в щитке от нуля отвести).
Многие розетки позволяют подключать по два провода на каждый контакт - для шлейфования. Вам оно как раз - делаете терморегулятор последним и Ваго уже не нужно.
osetro написал :
Можно ли посадить теплый пол на линию с розетками
Да, ТП по умолчанию оптимально подключать к розеточной линии помещения, где он стоит, чтоб не разрастался щиток, была лучше бесперебойность электроснабжения, если ограничена выделенная мощность.
osetro написал :
допустим в одну из трех спаренных розеток устанавливаю терморегулятор
Мало терморегуляторов хорошо становятся в рамку смежных розеток.
Если не найдете подходящий терморегулятор, то поищите мастера, который умеет добавлять смежные розетки после чистовой отделки, чтоб расположить терморегулятор, не становящийся в рамку смежных розеток, чуть в сторонке от смежных розеток.
osetro написал :
но у него ввод не проходной, значит прийдется мутить какое-то соединение на Зажимах ВАГО
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями используют по незнанию дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать.
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ**** использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме !
В теме дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ**** ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме , на аналогичном форуме.
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****
Шлейфуют на зажимах розеток, светильников также по незнанию дилетанты или умышленно халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать про что писал в теме . К написанному там добавлю.
СТО РААСН 01-2007 написал :
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель, он человек уникальный. В Киеве ведь психотропные вещества в водопроводе.
Мы по его мнению ничто, все халтурщики и вообще гне стоит с нами общаться.
Посититель написал :
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках
Взял регулятор дэви тач встаете в лег ран давленую и в ряд других как родной (ценник порадоксальный на рынке считают уже на новый евро 11тыщ я взял за 6)
к сожалению в последнюю розетке его не поставить тк она труднодоступна надо как-то шлейфовать на самом регуляторе возможности нет значит жертвуем одним подрозетником и делаем в нем мини ра спайку. Думаю на ВАГО все-таки лудше тк скрутки как раз основной источник возгорания тк провода получаются как селедки в банке а старение изоляции еще никто не отменял. На счет УЗО оно есть на линии вроде бы но при чем тут нулевой провод если терморегулятор на ноль все ровно не сядет его там просто нет
есть еще мысля поставить регулятор в фартук кухонный пропустив холодный конец ТП и датчика за мебелью не муруя их
Не стал создавать лишней темы. Очень нужен ваш совет.
Имеется электрический теплый пол (кабель двужильный и внешняя оплетка-экран), работал с полгода нормально, но недавно начались проблемы: выбивает узо! Определил что виновник кабель тп, снял датчик отключил все три провода от него и измерил сопротивление. Получилось что между нагревательными проводами сколько и положено ок. 50 Ом, но вот между землей и любым из них порядка 2,7 кОм! Такого ведь быть не должно, верно? Получается утечка небольшого тока на землю, но он достаточен для срабатывания узо.
Как часто такое бывает на практике? В каком месте обычно в кабелях этих проблемы кроются? Предполагаю что на месте соединения горячего и холодного провода, а там...
PS при отключении заземляющего провода конечно же узо не выбивает.
Tool, с очень большой вероятностью повреждена внешняя изоляция нагревательного кабеля. Нагревательные жилы целые и кабель работает, но уже скидывает при подключении через УЗО. Готовьтесь, скоро совсем отгорит, особенно быстро при доступе влаги. Как правило в соединительной муфте хорошее сопротивление изоляции, а если у Вас 2.7кОм при измерении тестером, то механическое повреждение на нагревательном проводе, возможно и на участке холодного конца.
MersGM написал :
Похоже повреждена внешняя оплётка кабеля Кто и как укладывал кабель?
Я того же мнения :( Только вот к сожалению это не повреждение внешней оплетки просто наружу - такие повреждения были бы незаметными, ведь утечка не с заземления идет, а с фазы или нуля на землю.
Укладывали сам кабель под строгим моим надзором, никаких повреждений не было на нем в этот момент. Но вот стяжку когда укладывали в сожалению я постоянно не присутствовал...
Ilun написал :
повреждена внешняя изоляция нагревательного кабеля. Нагревательные жилы целые и кабель работает, но уже скидывает при подключении через УЗО.
Почему вы тоже говорите что только внешняя? Ведь у меня сопротивление между ней и любым из двух проводов 2,7кОм. Откуда такая цифра непонятно, вроде бы и не кз, но и не норме поскольку в норме должно быть почти огромное сопротивление изоляция же.
После отключения заземляющего провода от пола узо уже конечно не срабатывает, значит утечка исключительно с проводов на оплетку...
Ilun написал :
возможно и на участке холодного конца.
Вот я думал об этом. Потому что сопротивление общее кабеля 51 Ом, а при замере между жилой и оплеткой (тестер в другом режиме менее точно) 2.75 Ом показывает между синей жилой и оплеткой так. Между белой и оплеткой - ровно 2.7 Ом, как раз за разницей этих ~50 Ом сопротивления кабеля... Но конечно это очень неточно, разве что вино не в середине кабеля проблема.