andrewkhv написал : Я просил у ТС фоточку этажного щита - он пока ее не сделал. Интересно, поставит ли УЗМ.
УЗМ - уже куплен.
Этажный щиток вот.
Выглядит бодро, на мой взгляд. Пакетник мне советовали поменять на рубильник, что я и собираюсь сделать (руками штатного электрика). И от стояка всю проводку через рубильник и счетчик до автоматов на медь поменять тоже собираюсь (тоже руками штатного электрика). Во всех квартирах электроплиты с единовременной потребляемой мощность не более 8кВт, из чего я делаю вывод, что 40А на квартиру - выделено. Следовательно, можно включить, например проточник (6.6кВт) + свет, холодильник, телевизор, комп и одну конфорку варочной (примерно). И, по-моему, с ОМ-110 (выбрал его) - варочную с проточником можно рубить при суммарном превышении потребления на квартиру 9кВт, например. Да, типа глупо - стоишь в душе, и вдруг "холодненькая пошла", но имхо лучше перестраховаться, чем случайно забрать на квартиру 12кВт, которые автомат 40А будет держать...
Почему водогрей не накопительный? Потому что:
- Места занимает намного меньше.
- Нужен несколько дней в году.
- Вроде должно хватать выделенной мощности, учитывая, что на плиту должно быть не менее 8кВт.