Да, кстати, у меня еще в лестничном щите стоит счетчик ЦЭ 2736 40А, собственность сбытовой компании. Что будет счетчику на 40А, если через него пустить 50А? Хоть бы и только на час...
27.01.2015 в 22:10:27
Да, кстати, у меня еще в лестничном щите стоит счетчик ЦЭ 2736 40А, собственность сбытовой компании. Что будет счетчику на 40А, если через него пустить 50А? Хоть бы и только на час...
28.01.2015 в 08:36:45
надо инструкцию глянуть каким током испытывался
13.03.2015 в 00:53:35
А продолжая тему про контакторы. Все автоматы Legrand, хотелось бы и контактор Legrand, например - но цена 3386 р. - кусается! Есть, например, альтернатива вроде IEK - 1443 р. - но можно ли им доверять? То есть нужно надежное устройство, т.к., плита и/или водогрей будут постоянно подключены через него... То есть на случайном аварийном пике мощность может возрастать до 13,1кВт. Или еще что-нибудь посоветуете?
13.03.2015 в 01:33:41
Ага. Забить на реле, контакторы и не морочить себе голову. Можете купить в щиток амперметр и нараблтать статистику - на какой мощности ежедневно работает варка, сколько фактически потребляет ЭВН (который нужен-то, мягко говоря, редко). Кстати, контактор Легран еще вполне дёшев. Вон АББ на 40А у нас почти 9 уже стоит.
13.03.2015 в 05:30:13
andrew_am написал : Я тут уже светился со своим проточным водогреем на 6.6кВт. А еще у меня есть варочная панель на 6.5кВт.
По-русски это называется "раскаталась губа". Хотеть не вредно. Вредно перегружать и без того дряхлую сеть дома, которой 30лет. Сделайте фото этажного щита. Хочется взглянуть, насколько тонкий стояк
andrew_am написал : В голову пришли следующие решения:
Главное, что в голову не пришла мысль поставить накопительный водогрей.
НЕМЕЦ написал : Ну, в этих домах проектно, по сумме номиналов, и поболе будет, 25+16+16=57А.
по сути энергопотребление советской семьи ограничивалось не суммой номиналов, а фактом отсутствия необходимого количества бытовой техники, способной загрузить сеть на сумму номиналов. так что никакие 57А не полагаются.
haramamburu написал : реле приоритета воткнуть
это бред. кто-то моется в ванной - тут бац! включили плиту, горячая вода кончилась. наоборот тоже ерунда получится
13.03.2015 в 13:00:36
Johnny написал : Ага. Забить на реле... Вон АББ на 40А у нас почти 9 уже стоит.
Из этого сообщения я должен сделать вывод, что на контакторе не следует экономить?
13.03.2015 в 14:42:22
Я имел в виду, что реле максимального тока в вашем случае без надобности. И контактор, соответственно.
13.03.2015 в 15:21:34
а чего так проточный, а не накопительный?.....у меня стоит уже 8-й год водогрей со старой проводкой на ВП и никаких проблем!....действительно, при вкл. всей нагрузки греться будет толь счётчик!
13.03.2015 в 15:22:21
Johnny, ты серьезно считаешь, что система получится работоспособная?
andrew_am, поставьте себе УЗМ. на всякий случай отгорания нуля ниже по стояку. с учетом увеличенной нагрузки на него по сравнению с расчетной, и дряхлостью - это совсем нелишне
13.03.2015 в 15:31:36
andrewkhv написал : ты серьезно считаешь, что система получится работоспособная?
Ну если на ввод С50 поставить - вполне. Одновременная работа варочной и нагревателя "на полную" маловероятна. Что будет со стояком - вопрос))
13.03.2015 в 16:08:25
Я просил у ТС фоточку этажного щита - он пока ее не сделал. Интересно, поставит ли УЗМ.