Добрый день подскажите как сделано правильно или нет, смущает что узо на несколько потребителей, и вооб ще что посоветуете или что не так? Собираюсь Ставить автоматы легранд ТХ3 , что можете сказать хорошего и плохого, щиток собираюсь брать на 24 модуля вот и хочу безопасность и что бы все поместилось.Жду комментариев

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.01.2015 в 21:49:49

sdelay написал : щиток собираюсь брать на 24 модуля

Все не влезет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2015 в 22:09:56

sdelay написал : сделано правильно или нет

Работать будет. Автомат на варку обычно ставят 32А

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

27.01.2015 в 23:21:29

почему не взет по моим пожсчетам еще останется

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.01.2015 в 23:24:44

12 модулей - автоматы, 8 модулей - однофазные УЗО, 4 (если повезет) модулей - вводной диф. Сами сложите? И корыто купите что подешевле. И потом будете материться, что провода уложить нормально не получается.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.01.2015 в 23:51:48

  1. Зачем в квартирном щитке противопожарная диф. защита, эти устройства ставят в щитке в парадной. В квартире на вводе питания как правило идет АВ или ВН.

  2. На свет 5 АВ, по мне так это перебор. Весь свет можно и не заводить под ВДТ, нет такого требования. В этой схеме при отключении, ВДТ на освещение, вся квартира погрузится в темноту. до устранения поломки.

  3. Про ВП уже сказали, не более 32А. Под ВДТ можно и не заводить при наличии противопожарного ВДТ.

  4. Втиснуть это в 24 мод возможно, на выходе будет "каша". если стоит задача уложиться в эти самые 24мод. схему необходимо оптимизировать.

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

28.01.2015 в 01:16:06

Garder. написал :

  1. Зачем в квартирном щитке противопожарная диф. защита, эти устройства ставят в щитке в парадной. В квартире на вводе питания как правило идет АВ или ВН. Спастбо за совет, об этом не знал, а что такое ВН?
  1. На свет 5 АВ, по мне так это перебор. Весь свет можно и не заводить под ВДТ, нет такого требования. В этой схеме при отключении, ВДТ на освещение, вся квартира погрузится в темноту. до устранения поломки.
    Почему 5 автоматов на свет? 3 вроде, детская коридор это розетки.

  2. Про ВП уже сказали, не более 32А. Под ВДТ можно и не заводить при наличии противопожарного ВДТ.

  3. Втиснуть это в 24 мод возможно, на выходе будет "каша". если стоит задача уложиться в эти самые 24мод. схему необходимо оптимизировать.

Что посоветуете как лучше оптимизацию сделать?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 09:46:22

sdelay написал : Жду комментариев

мА, А !

На схеме не указаны сечения кабелей.

На ввод квартирного щитка поставьте рубильник, автомат, или клеммы.

О реле напряжения не думали?

Что творится в этажном щитке? Какой кабель на вводе, номинал автомата?

Пока это первые вопросы к вам, будет больше информации появятся более точные ответы и рекомендации

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

28.01.2015 в 12:28:33

Solovey написал : мА, А !

На схеме не указаны сечения кабелей. на розетки 3х2'5 свет 3х1,5

На ввод квартирного щитка поставьте рубильник, автомат, или клеммы.

О реле напряжения не думали? почитал на форуме даже не знаю пока

Что творится в этажном щитке? Какой кабель на вводе, номинал автомата? Диф на 63 а 3 х10 ввод кабель

Пока это первые вопросы к вам, будет больше информации появятся более точные ответы и рекомендации

Что лучше все ьаки поставить рубильник или реле на вводе

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.01.2015 в 12:30:32

Точно не реле. Автомат или рубильник.

0
Аватар пользователя
EInstall

Местный

Регистрация: 28.01.2015

Новосибирск

Сообщений: 5

28.01.2015 в 12:42:50

С автоматом кажется безопаснее будет.

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

28.01.2015 в 12:45:58

Как понимаю на вводе поставлю автомат на 50А, что смущает,безопасно ли что УЗО идет не к одному потребителю,а так же под одним узо есть розетки и свет. И решил все таки 36 модулей щит,что скажете по поводу серии легранда ТХ3 сильно ли отличие от DX3?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 13:14:51

sdelay написал : что смущает,безопасно ли что УЗО идет не к одному потребителю,а так же под одним узо есть розетки и свет.

пусть вас это не смущает.

опасности в этом нет, только в определенных случаях некоторый дискомфорт.

0
Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.01.2015 в 13:19:21

sdelay написал : Как понимаю на вводе поставлю автомат на 50А, что смущает,безопасно ли что УЗО идет не к одному потребителю,а так же под одним узо есть розетки и свет. И решил все таки 36 модулей щит,что скажете по поводу серии легранда ТХ3 сильно ли отличие от DX3?

Думаю что в условиях кризиса можно выбирать по цене, помня что dx лучше,но вы этого можете не понять в силу малого опыта.

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

28.01.2015 в 16:14:56

Dzin написал : Думаю что в условиях кризиса можно выбирать по цене, помня что dx лучше,но вы этого можете не понять в силу малого опыта.

вот поэтому и хочу чем же DX3 лучше узнать,если чем то существенно критичным,то думаю стоит разориться

0