Добрый день!
Возник следующий вопрос. Какова технически процедура регулировки биметаллических радиаторов при горизонтальной (коллекторной системе подключения)?
У меня после замены радиаторов и труб верхняя половина радиатора равномерно горячая, нижняя - практически холодная (при этом труба на подаче горячая, а на обратке холоднее, но тоже нагрев заметный).
У соседа проблема даже хуже - радиаторы в разных комнатах разной температуры.
Что в каком порядке крутить?
Технические данные:
на входе в квартиры стоят коллекторы FAR (на входе регулирующий, на выходе запорный),
Flann написал :
У меня после замены радиаторов и труб верхняя половина радиатора равномерно горячая, нижняя - практически холодная
Что у всех радиаторов или есть полностью прогретые? У меня так было: несколько грелись хорошо, несколько вполовину, решилось балансировкой радиаторов балансировочно-запорным вентилем на обратке - буквально нужно в моем случае не более 1 оборота вентиля из 5 на самом длинном (1800мм) панельном радиаторе. Правда, не коллектор.
Владимир30 написал :
Что у всех радиаторов или есть полностью прогретые? У меня так было: несколько грелись хорошо, несколько вполовину, решилось балансировкой радиаторов балансировочно-запорным вентилем на обратке - буквально нужно в моем случае не более 1 оборота вентиля из 5 на самом длинном (1800мм) панельном радиаторе. Правда, не коллектор.
Ага, на обоих двух. Одинаково горячий верх до середины и холодная нижняя половина.
У меня их всего два - радиаторы одинаковые, длина трасс тоже (плюс-минус 20 сантиметров, при общей длине от коллектора до радиатора около 10 метров).
Если я правильно Вас понял то у Вас есть шкафчик ,в который приходит теплоноситель из вне , в этом шкафчике маленький коллектор ,раздает на 2 радиатора . Оба из которых не прогреваются .
На сколько можно понять из вопроса то до замены труб и радиаторов жалоб на прогрев не было .
Я бы искал причину от простого 1)вентиля между коллектором и стояком открыты оба полностью? 2)радиаторные вентиля (если стоят клапана под термоголовку возможно они предварительными настройками прижаты
Если это не поможет тогда Вам необходимо штормить управляющую компанию которая должна балансировать стояк .
Геймер написал :
Если я правильно Вас понял то у Вас есть шкафчик ,в который приходит теплоноситель из вне , в этом шкафчике маленький коллектор ,раздает на 2 радиатора . Оба из которых не прогреваются .
На сколько можно понять из вопроса то до замены труб и радиаторов жалоб на прогрев не было .
Я бы искал причину от простого 1)вентиля между коллектором и стояком открыты оба полностью? 2)радиаторные вентиля (если стоят клапана под термоголовку возможно они предварительными настройками прижаты
Если это не поможет тогда Вам необходимо штормить управляющую компанию которая должна балансировать стояк .
(Если я конечно правильно понял Вашу ситуацию)
На самом деле после замены этого хозяйства стало лучше, т.к. от застройщика были странные 350-е чахлые огрызки, которые и сами толком не прогревались, и в помещении было холодно. После замены стало лучше, но просто сам факт неравномерности прогрева раздражает.
А по схеме - на этаже стоит большой коллектор на 6 квартир, от которого в стяжке трубы расходятся по квартирам. Потом уже у меня у двери собран коллектор на два отвода каждый (все отводы открыты полностью). Никаких термоголовок и клапанов на батареях нет - стоят самые простые краны фаровские.
Там выше написали про регулировку с термодатчиков - вечером куплю термопару к тестеру и попробую в выходные посмотреть что там у меня с разницей температур.
На работе была такая же ситуация с батареей. Прочитал на форуме и использовал. Закрыл подачу и с обратки начал заполнять батарею сливая через кран маевского пока батарея вся стала горячей потом открыл подачу закрыл маевского. Чудо свершилось батарея пошла прошёл месяц после того и всё в порядке. В помещении тепло.
Равномерно.Так хотелось бы всем. Только регулировка теплотрассы рассчитана на чугуний(который прогревается иненционно) или на конвекторы(в которых остывать нечему). Люминий и бимет конкретно разделяют батарею на части.Теплосъем с них такой.Цифрами не манипулирую,что вижу,о том и рассказываю. Только каналы вертикальные в Ваших батареях, вероятно теплые почти равномерно.Оперение радиатора уже значительно отличается от нутра. Температуру попробуйте померить на входе и выходе радиатора.
пыц.Полез не в свой профиль.квартирами не занимаюсь.Пардон.