Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

18.02.2015 в 09:20:34

MINik написал : Про этажные щитки ни слова...

В таблице 1 этого ГОСТа этажные щитки есть. А в конце ГОСТа есть схемы и обозначение типов этажных щитов.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.02.2015 в 11:07:50

Юрка написал : В таблице 1 этого ГОСТа этажные щитки есть. А в конце ГОСТа есть схемы и обозначение типов этажных щитов.

ГОСТ не смотрел ещё, но мне чего то кажется, что имеется введу групповые линии. А вводной ВА до счетчика ведь может быть и ВН, или ВН уже запрещено ставить до счетчика тоже?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.02.2015 в 12:21:08

Songo написал : или ВН уже запрещено ставить до счетчика тоже

Там можно поставить хоть что, подпадающее под формулировку "коммутационный аппарат"

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.02.2015 в 12:26:18

Юрка написал : В таблице 1 этого ГОСТа этажные щитки есть. А в конце ГОСТа есть схемы и обозначение типов этажных щитов.

А еще первым пунктом идет область применения этого ГОСТа ....применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления.... я же говорю что законы что нормативку пишут юристы, хочешь тк читай, а хочешь так... Должно быть однозначное прочтение документа.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.02.2015 в 18:04:26

НЕМЕЦ написал : Я правда не понял, за счет чего обеспечивается селективность.

Энергетическая.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.02.2015 в 18:18:08

ВТБ! написал : Энергетическая.

Замечательно! Спасибо. А пояснить? Я по образованию механик, многого не понимаю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.02.2015 в 22:25:45

НЕМЕЦ написал : Я по образованию механик

Как раз по вашей части. :) Упрощённо: для срабатывания моментального расцепителя - механического устройства - нужна механическая энергия. Эта энергия обычно примерно линейно зависит от интеграла Джоуля. Модульные защитные автоматы (почти все) токоограничивающие да ещё и классифицированные по этому параметру. При некоторых значениях расчётного ТКЗ получаем координацию двух автоматов по энергетической селективности.