andrew_am написал :jaja, к сожалению, эта таблица вне рамок моего понимания ;)
Например:
Предохранитель 63А >> S750DR K50A >> S200 B32, С32 - селективность при токе КЗ до 4кА.
Предохранитель 63А >> S750DR K63A >> S200 B40, C40 - селективность при токе КЗ до 3 кА.
Предохранитель 63А >> S750DR K35A >> S200 C8 - селективность при токе КЗ до 7 кА.
И так далее по таблице.
А размер ... ну разве это большой размер? Поставите рядом вот такое противопожарное УЗО:
http://savepic.su/5047580.jpg
и автомат уже не будет казаться большим.
:)
Всё относительно.. Рядом с таким:
Юрка написал :
До 2004-го года ГОСТ допускал Д по согласованию с заказчиком, а сейчас нет
Если подходить формально то Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях. Про этажные щитки ни слова...
Юрка написал :
Я лишь для упрощения назвал его ГОСТом для квартирных щитов.
Он и есть для квартирных щитков...или поквартирный читай этажный?
Но как тогда трактовать пункт о том что щитки могут устанавливаться для эксплуатации неквалифицированным персоналом? Это явно не этажные щитки...
ну и под таблицей 4 в примечаниях написано что виды аппаратов посогласованию потребителей с производителями.
Блин у нас как всегда неоднозначные документы получаются... Шалыгин нас рассудит?
Юрка написал :
В таблице 1 этого ГОСТа этажные щитки есть. А в конце ГОСТа есть схемы и обозначение типов этажных щитов.
ГОСТ не смотрел ещё, но мне чего то кажется, что имеется введу групповые линии. А вводной ВА до счетчика ведь может быть и ВН, или ВН уже запрещено ставить до счетчика тоже?
Юрка написал :
В таблице 1 этого ГОСТа этажные щитки есть. А в конце ГОСТа есть схемы и обозначение типов этажных щитов.
А еще первым пунктом идет область применения этого ГОСТа ....применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления.... я же говорю что законы что нормативку пишут юристы, хочешь тк читай, а хочешь так... Должно быть однозначное прочтение документа.