Solovey написал : Как вариант: оставляете весь свет под одним УЗО, а вот свет коридора выносите под другое УЗО (даже можете его на первое неотключаемое добавить) По схеме диф ВП как-то в воздухе висит. И для ТП УЗО на 10мА - ИМХО, излишество. на свет уж очень укрупнили... по 3 жилы в один автомат???

Идея с коридором понравилась. Действительно, чтобы в темноте не разбираться где пробой... ДИФ ВП мое упущение. К вводу. Рубильник или АВ пока не решил. Дифы на 10мА придется поменять на связку УЗО+АВ. Что то цены на них немного загнули на пустом месте 9600 против 3800руб (legrand).

По 3м жилам в АВ самого берут сомнения. Впринципе есть НШВИ и опрессовщик. Не стоит?

0
Лёха НН
Лёха НН
Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

01.02.2015 в 11:50:56

Номинальный ток для осветительного узо я бы ещё увеличил для пущей надёжности

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

01.02.2015 в 20:14:39

Лёха НН написал : Номинальный ток для осветительного узо я бы ещё увеличил для пущей надёжности

Думаете стоит? Все таки под ним 24А

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.02.2015 в 20:19:15

lemurs написал : Не стоит?

нет.два - вполне.

0

И это пройдёт ...

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

01.02.2015 в 22:17:18

Исправления и корректировки. Будут ли замечания у экспертов или утверждаем? Все АВ х-ки B УЗО - А

Мне кажется 9УЗО + 1 ДИФ + 24АВ уже не звучат как заголовок темы благодаря вашей помощи.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 09:41:30

lemurs, А что отмечено синим цветом? То что уже в наличии есть? А то персональное УЗО для ТП ванной как-то жирно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.02.2015 в 09:48:05

Что такое медиащиток?

0

Вечный студент

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

02.02.2015 в 13:53:19

Solovey написал : lemurs, А что отмечено синим цветом? То что уже в наличии есть? А то персональное УЗО для ТП ванной как-то жирно.

Согласен, что жирно - особенно в наши дни. Есть в наличии. (правда оказалось на 40А для неотключаемых линий нет). Но куда подключить ТП так и не нашел. Остальные УЗО уже нагружены по максимому. Если только повесить на один АВ с розетками какой нибудь зоны. Буду благодарен совету

MrGalaxy - медиащиток - слаботочка. Часто там же стоит и wi-fi и прочие современные аксессуары

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 14:31:20

lemurs написал : Остальные УЗО уже нагружены по максимому.

Да где этот максимум??? У вас ввод 50(63). В предельном случае можно пару УЗО номиналом 63/0.03 на все поставить. От того что вы раскидали потребителей на кучу линий и кучу автоматов нагрузка на УЗО не увеличилась.

Увеличив длину кабельных линий вы только немного увеличили ток утечки - но в квартирах все-равное не те длины чтобы за это переживать.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

02.02.2015 в 15:46:03

Solovey написал : Да где этот максимум???

Это называется "зашился в ремонте". Совсем упустил из виду вышестоящий автомат. Спасибо!

Схема тогда упрощается. На кухню - вместо двух - одно УЗО. Теплый пол ванной под УЗО "Разные".

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 15:51:26

lemurs написал : Схема тогда упрощается. На кухню - вместо двух - одно УЗО. Теплый пол ванной под УЗО "Разные".

эээ, если что, то про кухню это ваша инициатива. Я только говорил

Solovey написал : персональное УЗО для ТП ванной как-то жирно.

;)

А так процесс творческий, нагрузку по УЗО можно раскидать 125ю разными способами (и все варианты могут быть правильные).