02.02.2015 в 22:44:10
Приветствую
Перед покупкой себе вытяжки в кухню почитал немного этот форум, чтобы понимать, во что ввязываюсь :) Потому что я в ремонтных делах почти полный профан, имеющий только опыт заказа полного ремонта квартиры, первый в жизни.
Для установки купленной встроенной вытяжки позвал тех самых ремонтников, что делали ремонт квартиры. Для них мои некоторые просьбы с форума оказались в новинку.
Результаты установки узнал только на следующий день, когда высох силикон, которым залили все возможные щели:
Что получилось:
И из-за того, что вентканал совсем немного правее центра вытяжки, пришлось делать изгибы, чтобы в него попасть. Из-за этого "совсем немного" пришлось наклонять трубу влево, чтобы попасть в вентканал.
Вопрос собственно как теперь всё-таки переделать всё, чтобы было максимально тихо и воздух уходил вверх по вентканалу, учитывая особенности расположения вентканала и сложность доступа в него? Кстати по бокам входа в вентканал обнаружилась опорная арматура, которую срезать и не получится (из-за глубины стены болгаркой туда не подобраться) да и сказали, что нельзя её срезать. А сверху над отверстием в вентканал идет толстый кабель, который запитывает половину квартиры. Тоже помешал работам по увеличению высоты входа в вентканал.
Фото сего веселья прикладываю:
Общий вид, видно, что труба имеет уклон влево
"Юбка" (как назвали её рабочие) - именно она по-моему и создает весь шум. Причина наверное в уменьшении диаметра + наклон трубы. Щели по бокам залиты силиконом.
Выход в вентканал. Сама накладная панель внутри имеет такой желобок в нижней части где заходит труба. Он наверное должен служить как бы направляющей для воздуха, чтобы он заворачивал вверх. По факту этого явно мало.
Трубу специально выбирал не гофру, чтобы не создавать дополнительных вибраций и шумов. По этой же причине отказался от предложения рабочих сделать переход из круглого в прямоугольный канал для потока воздуха (может надо было? подскажите пожалуйста)
03.02.2015 в 00:45:11
Действительно - намудрили.
lio написал : "Юбка" (как назвали её рабочие) - именно она по-моему и создает весь шум.
Точнее, то, что под юбкой. Похоже, они "забыли" снять обратный клапан (плохо, когда не знаешь, да еще забыл).
lio написал : Он наверное должен служить как бы направляющей для воздуха, чтобы он заворачивал вверх.
Он не работает. Вы же читали форум...
03.02.2015 в 00:49:44
Как ни странно, обратного клапана нету вообще нигде - ни в вытяжке, ни внутри трубы тоже решили не ставить. Так сказать рискнули, чтобы сделать работу вытяжки тише и в расчете на то, что т.к. вентканал индивидуальный, лишних запахов быть не должно. Если шум создается из-за наклона этой трубы и той юбки, как можно по-другому реализовать подход к вентканалу?
03.02.2015 в 00:54:52
lio написал : ни в вытяжке, ни внутри трубы тоже решили не ставить.
Обычно это встроенное изделие в черном переходнике. Точно его там нет?
lio написал : Если шум создается из-за наклона этой трубы и той юбки
Воздух не знает, куда его "дуют", ему по барабану наклон, хоть горизонтально положи. Одна юбка шум не создаст. Если клапана все же нет, то это суммарный шум от большого сопротивления.
03.02.2015 в 02:08:03
trubo4ist написал : Обычно это встроенное изделие в черном переходнике. Точно его там нет?
Да, там действительно ничего нет. Это удивило тех работников, т.к. они привыкли видеть обратный клапан либо в переходнике, либо на выходе из вытяжки.
trubo4ist написал : . Одна юбка шум не создаст. Если клапана все же нет, то это суммарный шум от большого сопротивления.
Можно подробней? Большого сопротивления чего именно? И как его можно уменьшить?
А вопрос с возвратом воздуха в комнату решится ли установкой какой-то решетки со скошенными под 45 градусов направляющими лепестками внутрь вентканала как раз на входе?
03.02.2015 в 06:55:28
Большого суммарного сопротивления вентиляционного канала и вашего 100мм воздуховода. Боюсь,без его кардинального снижени я задача не решается. Единственный вариант-рециркуляция. Обнаружил аналогичную проблему у себя. Мой вентиляционный канал-труба из оцинковки 100 мм до чердака,т.е.примерно 38 метров. Соответственно, вытяжка не в состоянии пропихнуть объем воздуха,соответствующий ее мощности.
03.02.2015 в 07:31:05
lio написал : Можно подробней? Большого сопротивления чего именно? И как его можно уменьшить?
Сопротивление канала (от вытяжки до выхода в общий канал). Увеличением сечения. И уменьшением переходов (но это нужно было делать во время ремонта).
lio написал :
- выходной диаметр трубы вытяжки - 15см, Из-за этого пришлось уменьшать диаметр трубы до 10см
Одно это действие уменьшило сечение более, чем в два раза. А еще непонятно, как была сделана врезка в канал. Ну, и сопротивление самого канала. Видимо, Вам остается использовать вытяжку через фильтры или делать выброс на фасад.
lio написал : А вопрос с возвратом воздуха в комнату решится ли установкой какой-то решетки со скошенными под 45 градусов направляющими лепестками внутрь вентканала как раз на входе?
Нет. Поможет только установка ОК или опять выброс на фасад. Как Вы теперь видите, универсальный рабочий это не всегда хорошо. Он может быть очень старательным и аккуратным и многое уметь, но никогда не будет знать разные нюансы всех специальностей. А знание нюансов и определяет профессионализм.
03.02.2015 в 09:09:46
Спасибо большое за ответы. Пробую разобраться лучше.
trubo4ist написал : Одно это действие уменьшило сечение более, чем в два раза. А еще непонятно, как была сделана врезка в канал.
А если заменить трубу на прямоугольную, чтобы сечение сохранилось? И вверху соответственно поменять вентрешетку.
trubo4ist написал : А еще непонятно, как была сделана врезка в канал.
Существующее отверстие увеличили, чтобы было по ширине вровень с боковыми стенками вентканала и по высоте почти по высоте вентрешетки.
trubo4ist написал : Ну, и сопротивление самого канала.
Как можно это замерить или расчитать самому? Знаю только, что ествественная вентиляция в этом канале в норме, т.к. приходил специалист из газовой компании замерять специальным прибором.
03.02.2015 в 11:51:27
Канал вентиляции у вас чистый- наростов, кирпичей, сужений нет, соседи выше его не порушили?? Как я понял у вас там какие-то сужения, провода, арматуры... , у вас слишком мощная вытяжка, даже на минимальной скорости( как бы странным это не казалось) для вашего сечения канала- вот и повышенный шум. У самого похожая ситуация- стояла маломощная вытяжка , тихо работала- решили сменить на более современную, мощную и тихую( по характеристикам и не вставленную на место)- а оказалось зря- установленная ревет очень сильно.