ekzo555
ekzo555
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 2

02.02.2015 в 22:49:51

Доброго дня! Можно ли расположить газовую панель в этом положении? Есть ли какие то нормы по расположению ее относительно газовой трубы и розетки? Можно ли убрать с глаз этот белый газовый крюк? Дайте, пожалуйста, ссылки на нормы расположения газовых плит

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.02.2015 в 23:11:43

ekzo555, Забанили в Яндексе?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9650

02.02.2015 в 23:22:09

ekzo555 написал : розетки

А Вас устраивает там? Шнуры над конфорками!

ekzo555 написал : Можно ли убрать с глаз этот белый газовый крюк?

Не знаю как у вас, у нас бы чикнули саму трубу под плинтус.

0

10-40-99@mail.ru

Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

03.02.2015 в 00:54:10

ekzo555 написал : Доброго дня! Можно ли расположить газовую панель в этом положении?

Можно.

ekzo555 написал : Можно ли убрать с глаз этот белый газовый крюк?

Нужно. У вас видимо этим занимается Мосгаз. или как там его.

ekzo555 написал : Есть ли какие то нормы по расположению ее относительно газовой трубы и розетки?

Относительно розеток нет, ибо как правило розетки устанавливают относительно бытовой техники, а не наоборот. А шнурок идущий на верх от розетки это наверно для подключения вытяжки. СНиП 2.04.08-87* раздел ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2013/

4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.http://www.vashdom.ru/snip/30502-88/

0
ekzo555
ekzo555
Новичок

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 2

03.02.2015 в 07:07:37

Доброго дня! Спасибо за быстрые ответы. Будем сегодня звонить в газслужбу. Небольшое пояснение. Хотим установить газпанель на 2 конфорки в самый правый шкаф с общей одной столешницей. Т.о. розетка будет не над плитой.