В общем, имеется такое вот противоречие.
Согласно ПУЭ-7 (п.7.1.83): cуммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Теперь берем современную варочную панель - 7,2 кВт. При этом у ней соs fi явно не единица, производители подобными данными не заморачиваются. Данными по току утечки - аналогично.
Естественно, в панели стоит мощный импульсник. Будем считать его cos fi равным 0,91 (например, у фениксовских мощных импульсников он равен 0,89..0,93). Таким образом, полная мощность такой панельки составляет 7,91 КВА, а ток - 36 ампер.
Даже без учета длины кабеля ток утечки по ПУЭ составляет 14,4 мА. Даже если панель будет висеть на дифавтомате 30 мА, то условие ПУЭ невыполнимое так как расчетный ток находится у нижнего порога срабатывания этого УЗО, а УЗО большего номинала человека уже не защитят.
На практике панели иногда сидят на одном узо с другими потребителями и работают. Но получается что такое решение, и даже плита на отдельном дифе противоречат ПУЭ до тех пор пока неизвестен ток утечки панели. А его узнать даже у саппорта производителей я не смог.
Может, кому-то он известен? Или кто-то измерял?