Вольтдемар
Вольтдемар
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

04.02.2015 в 00:49:22

Уважаемые коллеги прошу совета. Имеется пустующее административное здание. Нужно поменять проводку на одном этаже, где планируются офисные помещения в аренду. Ни о каком проекте речи не идет, все будет очень бюджетно - еле убедил заказчика на медную проводку. Размеры кабинетов от 15 до 35 кв.м примерно. Количество 12 шт. плюс 2 туалета и 2 подсобных помещения. Как посчитать нагрузки? Если по СП 31-110-2003, то очень уж мало получается - и на оргтехнику не хватит, а еще сплиты и прочие кофеварки. Ни кафе ни столовых поблизости нет, т.е. обедать будут на местах значит плюс микроволновки или подобное. На этаж приходит алюминий 6 квадрат. Его тоже надо менять. Какое количество розеток выбрать на кабинет? Нужны ли розетки в коридоре?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.02.2015 в 01:21:18

Розетки в коридоре нужны. Одна на 10 метров точно! На каждые 4-5 квадратов помещения тоже нужна розетка, причём две. На каждые две розетки 1 кВт мощности предусматривать нужно. Но это не глядя в СНиПы, просто из реалий исходя. По факту (если экономят) не дадут реализовать.

0
eiwork
eiwork
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

04.02.2015 в 09:55:39

На кабинет - по углам кабинета (в районе предполагаемого размещения рабочего места) пара розеток - всего на кабинет 8 шт. Там где компьютер - под интернет тоже установи. В коридор, разумеется, тоже надо поставить. Мы тянули на щит медь 5*6 ВВГ нг LS. Желательно каждый кабинет - своя группа. Освещение - 2-3 группы можно сделать. Аварийную нужно однозначно. Светильники аккумуляторные ВЫХОД и несколько аккумуляторных на освещение аварийное. Это мое субъективное мнение (для некоторых подчеркиваю! :-))

0
Вольтдемар
Вольтдемар
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

04.02.2015 в 10:22:08

На этаже будет РЩ, от него вести на кабинеты по 3х2,5 хватит? или лучше 3х4? Заказчик планирует на каждый офис - счетчик, стоит ли?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

04.02.2015 в 10:28:40

Вольтдемар написал : На этаже будет РЩ, от него вести на кабинеты по 3х2,5 хватит? или лучше 3х4?

Зависит от длины линий

Вольтдемар написал : Заказчик планирует на каждый офис - счетчик, стоит ли?

Обязательно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу