Добрый день. Скоро будет абсолютно пустая трешка от застройщика с воодным автоматом на 40А рядом с дверью. Решил резделить её на 2 квартиры, однушку-студию и двушку. Воплотить, так сказать, первоночальный замысел архитектора, ибо вентиляция и водные стояки позволяют это сделать. И вот тут уже приходится думать как застройщик, но на электричество знаний не хватает. Идея такая ставлю общий щиток, в нем правдами и неправдами меняю АВ С40 1р, на АВ С50 2р и разделяю вводной кабель, далее идут 2 щитка для двух квартир. Этажный щиток подробно описан на схеме лист 1. Щитки будут находится в общем холле, который сделаю из части коридора квартиры, в нем сейчас стоит временный щиток с автоматом. Стена 40 см, высота 2м80см, на ней желательно разместить все щитки, слаботочку можно и над входной дверью расположить, наверное.
Уточнения по схемам:
На втором листе(схема двушки ) до вводного автомата, я повесил свет общего холла с щитками, розетку щитка для подключения чего нибудь мощьного, чтобы свет в общем холле не отключался и платила за него двушка.
Ограничители мощьности поствил для управления выделенной мощьности каждой квартиры, вольт-амперметр, для визуального наблюдения за потребляемой мощьностью.
Задача добиться простоты монтажа и обслуживания, делать буду сам, скорее всего. Хочется разделить мощность заранее, чтобы не срабатывал общий вводной автомат, и выяснения, кто перегрузил линию.
Вопросы знатокам: 1 Как можно упростить схему управления выделенной мощности для каждой квартиры? 2 Можно ли разделить вводной кабель без отдельного щитка? (думал над вариантом ограничения мощьности счетчиком, но по это мало написано, не разобрался) 3 Какие многотарифные счетчики недорогие и прострые можно поставить?
- Хватит ли места для всех щитков и кабелей на стене 40 см, высота 2м80см, глубиной 20 см, пенобетон?
- ОМ - 63 спасёт ли отца русской демократии от отгорания нуля?