Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

22.01.2016 в 15:41:35

Посмотрите еще разок, если объеденить конечный автоматы по 0, после Узо, чем чревато кроме того что если по 0 будет утечка, придется откручивать 0??

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.01.2016 в 18:57:46

Rol82, В чем смысл шинок? А вот до 2Р АВ (1, 2, 3) лучше использовать для нуля 10мм.кв.) От гены же уже кабель в 10мм.кв.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.01.2016 в 19:10:03

Rol82 написал: Мдаа, буду под общий 0 делать автоматы, что бы на 96 модулей хватило

А что так ? А что будет есле рн выйдет из строя ( вопрос по схеме ) - фазу целиком обесточит . Есле и собирать такие щиты то нетак как вы тут все нарешали , а что будет есле понадобится запитаться с генератора да на одну фазу ( с генератора киловат на 10 ) с проводами в щите 6 кВ мм да ав фазными на 25 ампер - это что экономия такая ? Черевато тем что не надо ещё будет голыми руками за нули хвататься ( ноль не имеет повторного заземления) в отличии от tncs - и на него выходит потенциал через другие приборы - в соседних цепях которые) . В тт есле совсем по хорошему брать ещё выключатели ( для света которые) должны рвать и ноль и фазу . Насос из под узо 30 ма вывести . Наберите хотябы в поисковике - выбивает насос под узо ! Глубинный насос под узо 30 ма ( совать совершенно не правильно и делитанство !!! А есле утечки в розетках ванны появятся то неисключенно что левую фазу вам тоже групповое узо выключит всю целиком .вот это пока пусть будет здесь , сейчас продолжу мысль... Согласно пункта ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

22.01.2016 в 19:30:50

SB3 написал: Rol82, В чем смысл шинок? А вот до 2Р АВ (1, 2, 3) лучше использовать для нуля 10мм.кв.) От гены же уже кабель в 10мм.кв.

экономия места , можно в щит 96 модулей влезть

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.01.2016 в 19:35:14

Rol82, с вашим домом его потребителями можно в щите 54 модуля разместится легко!

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

22.01.2016 в 19:38:47

Димон114 написал:

Rol82 написал: Мдаа, буду под общий 0 делать автоматы, что бы на 96 модулей хватило

А что так ? А что будет есле рн выйдет из строя ( вопрос по схеме ) - фазу целиком обесточит . Есле и собирать такие щиты то нетак как вы тут все нарешали , а что будет есле понадобится запитаться с генератора да на одну фазу ( с генератора киловат на 10 ) с проводами в щите 6 кВ мм да ав фазными на 25 ампер - это что экономия такая ? Черевато тем что не надо ещё будет голыми руками за нули хвататься ( ноль не имеет повторного заземления) в отличии от tncs - и на него выходит потенциал через другие приборы - в соседних цепях которые) . В тт есле совсем по хорошему брать ещё выключатели ( для света которые) должны рвать и ноль и фазу . Насос из под узо 30 ма вывести . Наберите хотябы в поисковике - выбивает насос под узо ! Глубинный насос под узо 30 ма ( совать совершенно не правильно и делитанство !!! А есле утечки в розетках ванны появятся то неисключенно что левую фазу вам тоже групповое узо выключит всю целиком .вот это пока пусть будет здесь , сейчас продолжу мысль... Согласно пункта ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

так, генератор будет максимум 3 кВт. Короче, я в замешательстве что делать....

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.01.2016 в 19:39:25

Rol82, вы что-то про 40А писали), тогда 6мм.кв. хватит.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.01.2016 в 19:40:05

Димон114 написал:

Согласно пункта ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Кто, где, когда произвел опыты, которые могли бы подтвердить ( или послужить основанием) эти "расчеты"?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.01.2016 в 19:41:05

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал: Мдаа, буду под общий 0 делать автоматы, что бы на 96 модулей хватило

А что так ? А что будет есле рн выйдет из строя ( вопрос по схеме ) - фазу целиком обесточит . Есле и собирать такие щиты то нетак как вы тут все нарешали , а что будет есле понадобится запитаться с генератора да на одну фазу ( с генератора киловат на 10 ) с проводами в щите 6 кВ мм да ав фазными на 25 ампер - это что экономия такая ? Черевато тем что не надо ещё будет голыми руками за нули хвататься ( ноль не имеет повторного заземления) в отличии от tncs - и на него выходит потенциал через другие приборы - в соседних цепях которые) . В тт есле совсем по хорошему брать ещё выключатели ( для света которые) должны рвать и ноль и фазу . Насос из под узо 30 ма вывести . Наберите хотябы в поисковике - выбивает насос под узо ! Глубинный насос под узо 30 ма ( совать совершенно не правильно и делитанство !!! А есле утечки в розетках ванны появятся то неисключенно что левую фазу вам тоже групповое узо выключит всю целиком .вот это пока пусть будет здесь , сейчас продолжу мысль... Согласно пункта ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

так, генератор будет максимум 3 кВт. Короче, я в замешательстве что делать....

а завтра ввиду каких нибудь обстоятельств вам его мало станет - щит перебирать полезите?

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

22.01.2016 в 19:41:56

SB3 написал: Rol82, вы что-то про 40А писали), тогда 6мм.кв. хватит.

какие 40))) 25 ВВВодной, гена на 2.3 кВт с 16А автоматом идет

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.01.2016 в 19:43:02

Rol82, ну нет проблем)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу