25.10.2018 в 15:47:57
Radio написал:
ebf написал: Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления
Так это не тот случай. Без крепления - это когда проводья между панелями свободно висят. Здесь уже с креплением в штрабе.
Radio, Неа это залитая труба с завода и кабель в ней никак не крепится
А если там просто штроба, то получается панельки можно пилить вдоль и поперёк ?
25.10.2018 в 15:51:29
ebf, нет. Это безо всяких труб. Стоят тонкие панели и между ними протянуты ничем не закрепленные провода. Просверлить их практически невозможно, потому и можно по кратчайшему расстоянию.
25.10.2018 в 15:53:45
Radio, Те вывод ,что по диагонали в данном случаи можно ?
25.10.2018 в 15:54:50
ebf, в каком "данном"? В штрабе, разумеется, нельзя. Можно "в строительных конструкциях без крепления". Но сейчас такого не и найдешь. :)
25.10.2018 в 15:55:28
Хатхи, вторая штроба для соседа. Закладную для розеток делали сразу на обе стороны, а штробу по одной стороне тянули.
25.10.2018 в 15:56:20
ebf написал: BV, Их учили хорошо и правильно :o 522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
На рис - замазанные в наружней выемке панели.
ebf написал: А если там просто штроба,
ну не штроба, а изготовленный при отливке желоб
25.10.2018 в 15:57:54
Андрей Сновидов написал: вторая штроба для соседа
:cool: Т.е. кабель для соседской розетки шел у Вас?
25.10.2018 в 16:03:25
Radio написал: Но сейчас такого не и найдешь. :)
А если в штрабу уложить гофру или трубу,то по диагонали будет можно или опять нельзя?
25.10.2018 в 16:03:26
Хатхи, да. В 73-74 годах были такие плиты. Ещё делали закладные в перекрытиях так что провод на освещение заходил от соседей.
25.10.2018 в 16:09:21
ebf написал: А если в штрабу уложить гофру или трубу,то по диагонали будет можно или опять нельзя?
Труба - это что-то волшебное, превращающее нельзя в можно? :)
Если вы о креплении, то трубу можно рассматривать как крепление кабеля. Как и гофру, которая тоже труба, и хомут, который по сути есть очень короткая трубочка. :)
25.10.2018 в 16:09:46
А ПУЭ 4-го издания запрещала диагональную укладку?
25.10.2018 в 16:18:38
Radio написал: то трубу можно рассматривать как крепление кабеля.
Не соглашусь ,в СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 чётко написано как надо крепить кабеля и к чему
25.10.2018 в 16:45:59
ebf написал: Не соглашусь ,в СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 чётко написано как надо крепить кабеля и к чему
В том же ГОСТ 50571.5.52-2011 есть таблица А.52.2 Монтаж и таблица А.52.3 примеры способов монтажа. И там как раз указано соотношение размеров, когда монтаж будет без фиксации.
25.10.2018 в 17:05:51
Хатхи написал: И там как раз указано соотношение размеров, когда монтаж будет без фиксации
И в чём разночтение ?
25.10.2018 в 17:20:15
ebf написал: И в чём разночтение ?
Если скажем в трубе где проходит кабель 20% свободного места, это не монтаж "без крепления"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.