17.02.2015 в 11:00:08
Yur.OK написал : Да, вроде их нет.
Ещё я написал производителю счетчика с просьбой пояснить, что там внутри и как сделано, в плане клеммы N.
Вашу тему сейчас прочту, но сразу встречный вопрос - где делить PEN? Я могу его разделить у вводного автомата в дом, т.е. тут?
Здесь у меня от ВЛ подходит СИП 2*16, а в дом заходит NYM 5*6. Если я перед домом сделаю классический треугольник из уголков, и подведу к данному щитку медь 10мм2, а в щитку сделаю деление?
Делить PEN до счетчика! Что касается противопоказаний:
17.02.2015 в 11:03:19
Денис86 написал : Делить PEN до счетчика! Что касается противопоказаний:
- (коммутационные аппараты в цепи нулевого проводника) - нельзя устанавливать автоматы в N (PEN) проводниках.
- (сечение) - в вашем случае от ЗУ до щитка 16мм2.
Ну уже вроде бы разобрались, что от PEN можно ответвление на счетчик пустить. И делить уже дальше, после счетчика. Сечение 16мм2 аллюминия или 10мм2 меди.