06.02.2015 в 14:27:55
Покритикуйте пожалуйста схему щитка в квартире
06.02.2015 в 14:47:29
1)УЗО 300ма выкинуть и все посадить на одно 30ма. Либо все поделить на два УЗО на 30ма. 2)Свет тоже под одно из УЗО. 3) Почему свет на всю хату одной линией?- делайте по линии на каждую комнату и разносите под разные Узо. 4)Свет линии кабелем 3х1.5.
5)Укажите мощность потребителей в ванне. 6)В кухню хорошобы провести отдельную доп.линию на фартук. 7)Укажите сечение и тип кабеля на всех участках. 8)Есть ли газ,кондиционеры,эл.духовка в доме?
06.02.2015 в 14:54:50
Prizrakr написал : Покритикуйте
на свет кабель 3*1.5 надо закладывать (а местами и 4*1.5 может потребоваться) оба УЗО на 30мА надо брать на розетки ванной кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А свет тоже желательно под УЗО спрятать
что творится в этажном щите? сечение ввода? ДСУП?
06.02.2015 в 15:25:29
1) насколько я понял на всю квартиру еще одного 30Ма не хватит, а бюджет ограничен, поэтому 1 "противопожарное" на 300 для всех 2) ок 3) зачем эта излишнесть? меня не пугает если вдруг свет везде перестанет работать сразу
5) предполагается проточный водогрей до 5кВт 8) газ есть, духовка тоже газовая
до считка 3х4 буду тянуть ДСУП есть, но что толку от нее - трубы и ванна пластик
06.02.2015 в 15:44:33
Prizrakr написал : 1) насколько я понял на всю квартиру еще одного 30Ма не хватит, а бюджет ограничен, поэтому 1 "противопожарное" на 300 для всех
не катит отмазка. в крайнем случае всю квартиру на единственное УЗО 30мА повесить можно
Prizrakr написал : 5) предполагается проточный водогрей до 5кВт
такой не в розетку подключается, а через клеммник
Prizrakr написал : 8) газ есть, духовка тоже газовая
Ага, а что тогда за автомат на 40А на вводе? Так было, или самодеятельность???? А ну быстро сюда фото этажного щитка!
Prizrakr написал : ДСУП есть, но что толку от нее - трубы и ванна пластик
так, обсуждение ДСУП пока отложим до выяснения состояния этажного щитка и наличия честного РЕ.
28.03.2017 в 14:13:39
Добрый день!
Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь.
Собственного говоря, у меня аналогичный вопрос - поругайте прилагаемую схему!
Сразу оговорюсь, кабели освещения 2х1,5 это уже данность, равно как и остальная проводка 3х2,5.
Также есть ограничению по бюджету и эта схема, по сути, практически на пределе бюджета.
Устанавливать все планируем предположительно в
28.03.2017 в 14:26:48
Ivanok, лучше всё же заводить отдельную свою тему.
Из основного (по общим рекомендациям) - для защиты кабеля 3x2.5 номинал автомата не должен быть выше 16А. Так что как минимум два автомата следует заменить. Номинал общего УЗО можно брать 40А, а не 63А - дешевле. УЗО, по-моему, вернее поставить параллельно, а не последовательно.
28.03.2017 в 14:44:37
Добавлю. После дифа на ванну автомат не нужен. Диф - это УЗО и автомат в одном корпусе.
Грубый, но справедливый
28.03.2017 в 14:59:48
Gepard, Спасибо большое! внес корректировки в части замены номиналов автоматов 25 на 16А под кабель 3х2.5, а также заменил общее УЗО на номинал 40А. УЗО в параллель решил все же не ставить т.к. селективность в любом случае присутствует.
Прикладываю переработанный вариант.
28.03.2017 в 15:09:30
Ivanok написал: т.к. селективность в любом случае присутствует.
А точно присутствует?
Селективные УЗО, по-моему, выделены в отдельную серию. И его номиналы по току утечки обычно выше необходимых для защиты человека. Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.
Я бы поставил эти УЗО параллельно.
28.03.2017 в 15:45:19
Спасибо, убедили!
28.03.2017 в 15:46:59
Gepard написал: Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.
При медленном нарастании тока утечки
28.03.2017 в 16:18:05
Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!
31.03.2017 в 01:03:49
Ivanok, освещение уберите из-под общего УЗО. Сработает розетка, останетесь без света. Если уж так хотите дифзащиту на освещение, выполните ее отдельным ВДТ или АВДТ.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 01:28:38
Ivanok написал: Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!
На свет почему кабель 2х1,5? Замените 3х1,5. Не хотите тратиться на УЗО, перераспределите нагрузки по 2-м нарисованным...