Однофазный, на вводе автомат С50. По схеме получается следующее. +еще узм-51м Щиток планирую на 24 модуля, но получается впритык. Может сократить количество автоматов?
06.02.2015 в 16:30:13
Однофазный, на вводе автомат С50. По схеме получается следующее. +еще узм-51м Щиток планирую на 24 модуля, но получается впритык. Может сократить количество автоматов?
06.02.2015 в 17:51:51
Объедените освещение 1 Свет кухни+свет ванной 2 Свет комнаты+свет коридора Балкон есть? Будите туда электричество тянуть? Суммарная токовая мощность автоматов выше токовой нагрузки узо. Как собираетесь "размножить " ноль нагрузок? Водогрей на 32А?! Проточный что ль?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.02.2015 в 17:55:28
на ТП логично кабель 3*1.5 кинуть под защитой автомата 10А
надеюсь кабели 1.5 2.5 и 6 квадрат планируются?
06.02.2015 в 17:58:44
megrad написал : Объедените освещение 1 Свет кухни+свет ванной 2 Свет комнаты+свет коридора Балкон есть? Будите туда электричество тянуть? Суммарная токовая мощность автоматов выше токовой нагрузки узо. Как собираетесь "размножить " ноль нагрузок? Водогрей на 32А?! Проточный что ль?
1- плохой совет. Про суммарную токовую нагрузку также чушь - всё прикрывает C50 на вводе. Можно объединять:
УЗО на тип A не хотите заменить? Щиток можете поставить более ёмкий?
06.02.2015 в 18:43:30
Сократить если задача: под два узо все ВА распределить или одно вообще. Узм можно не ставить если в щитке все хорошо. На ввод 10мм.
06.02.2015 в 19:03:59
Узо 63А автоматы 16+16+16+32+16+10+16=122А? Узо 63А автоматы 16+32+16+10=74А? Узо 63А автоматы 16+10+16+16+10=68? Токовый номинал автоматов не может превышать токовый номинал УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.02.2015 в 19:23:25
megrad; Вам же сказали выводной 50А. К чему математика ваша когда есть наша физика?
06.02.2015 в 20:01:21
megrad написал : Токовый номинал автоматов не может превышать токовый номинал УЗО.
Ну не надо такие глупости писать!
06.02.2015 в 20:22:59
"При выборе УЗО рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического выключателя, или на ступень выше." Вы с этим не согласны?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.02.2015 в 20:52:06
megrad; Зачем смотреть вниз дерева, если на самом верху - вводной автомат? Вам про это уже раз 5 написали....
06.02.2015 в 21:37:17
megrad написал : "При выборе УЗО рекомендуется значение его номинального тока выбирать таким же, как номинал включенного последовательного с ним в цепь автоматического выключателя, или на ступень выше." Вы с этим не согласны?
читайте внимательно инфу от автора:
squat написал : Однофазный, на вводе автомат С50.
остались еще сомнения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу