Может надо пояснить что "последовательно с УЗО " это подключение не обязательно после него по направлению взгляда от ввода?
06.02.2015 в 22:17:37
Может надо пояснить что "последовательно с УЗО " это подключение не обязательно после него по направлению взгляда от ввода?
06.02.2015 в 22:31:18
megrad написал : Объедените освещение 1 Свет кухни+свет ванной 2 Свет комнаты+свет коридора Балкон есть? Будите туда электричество тянуть? Суммарная токовая мощность автоматов выше токовой нагрузки узо. Как собираетесь "размножить " ноль нагрузок? Водогрей на 32А?! Проточный что ль?
Водогрей до 7квт обещали установить, ноль 3 шины нулевые Балкон думаю запитать от тп. Свет не охото объединять так. Как я понимаю от щитка на 36 не уйти. Узм считаю необходимым быть.
06.02.2015 в 22:32:53
squat, фото этажного щитка будут?
А то захотели в квартиру с газом проточник на 7кВт :D
06.02.2015 в 22:44:05
Solovey написал : на ТП логично кабель 3*1.5 кинуть под защитой автомата 10А
надеюсь кабели 1.5 2.5 и 6 квадрат планируются?
Тп будет возможно 2, либо запитать от Тп свет и розетку на лоджии, поэтому можно оставить автомат С16..? Свет 1,5, розетки 2,5 а 6 на варку и водогрей
Solovey написал : squat, фото этажного щитка будут?
А то захотели в квартиру с газом проточник на 7кВт :D
Про газ не понял))) у нас электро.))) Эмм если получится, то сделаю (если дадут), новый точно выложу.
Dzin написал : Сократить если задача: под два узо все ВА распределить или одно вообще. Узм можно не ставить если в щитке все хорошо. На ввод 10мм.
Узо сокращать уже некуда. Три штуки по-любому. Получаем акурат 24 модуля с узм, покупать на 36? Чтобы с запасом? Ну как это узм не ставить?
06.02.2015 в 22:57:31
squat написал : Получаем акурат 24 модуля с узм, покупать на 36?
Щиток от какого производителя?
06.02.2015 в 23:00:58
Rumato написал : Щиток от какого производителя?
Особо не принципиально, встраиваемый. Абб или хагер, вероятно.
06.02.2015 в 23:06:21
На 36,что тут голову ломать.
06.02.2015 в 23:30:11
squat написал : Особо не принципиально
Если Хагер, то можно 24 модуля. Там места много для разводки.
07.02.2015 в 08:13:26
Электросчётчик в этажном щите? По поводу узо : причём вводной автомат , если сумма номиналов автоматов не может превышать номинал узо. Понятно. что одновременно всё работать не будет. Напрашивается ещё пара узо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.02.2015 в 08:50:01
megrad; Нет,ну это уже хамство.
07.02.2015 в 10:29:27
Извините, что вывел. То есть селективность к узо не пременимо?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу