Dzin написал : Чисто теоретически может ли это оказаться не вашим вводом?
Это ввод в квартиру клиента.
Dzin написал : может это общедомовое устройство?
Нет.
Dzin написал : У вас к каждой квартире отдельный щиток?
У них.На площадке общий щит и ввод в квартиру,а там кто как ...
haramamburu написал : разобрались зачем там "пускатель"?
Да,это
megrad написал : устройство типа "Уходя гасите всё"
megrad написал : В квартире ставится выключатель,
в распределительном щите на 36+6 от AEG стоит автомат на 16 А,который отключает питание катушки.
megrad написал : Раз жужит значит контактор "наелся".
Это жжужала хрень китайская в третьем щите со слаботочкой,я её отключил и сразу - тишина.
haramamburu написал : Буковки на нем имеются? Схема подключения?
Вот
Мегавольт. написал : откуда идёт питание и куда уходит по фото не очень понятно.
Там выбита в кирпиче огромная ниша,где-то с полметра,в неё типа вводного - металлический щиток учёта,в корпусе прогрызена дырка,через неё заходит кабель 3х6(а в подъезде вводной на С63 А),через орехи в счётчик и потом на контактор на силовые контакты,а с контактора 3х4(!) на УЗО 63А 30 мА и 25 А 30 мА в параллель и дальше на автоматы в количестве 24 шт номиналом С16А и С25А,вот Выдрал всё нахрен.Щит понравился,а вот начинка ... и принцип монтажа :cool: