Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 17:55:02

Solovey написал : А вы именно УЗО собираетесь ставить или дифавтоматы?

Если дифы как на схеме, то логики мало, но косяков нет. А если это именно УЗО (без защиты от свехтоков) - то левое и правое УЗО перегружены.

Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 18:00:11

Самир написал : Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше

Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.

Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.

Для дифавтомата (УЗО+автомат в одном корпусе) это неактуально. И если схему собрать с тремя дифами - то косяка нет.

Но вот только УЗО (дифавтомат) надо брать брендовое электромеханическое еще и желательно типа А. Диф тут уже по цене неприятным станет...

Так что народ предпочитает ставить УЗО + автоматы. Бюджетно и надежно. Но тут главное с номиналами не промахнуться.

Бренд автоматики уже выбрали? У многих брендов есть обрезанные "домашние серии" - на них лучше вообще не смотреть, если для себя любимого... И на базаре/рынке ничего покупать не надо - там один левак.

0
Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 18:00:55

megrad написал : На водогреях встроенное узо так себе. Как будет реализована ванная комната? Душкабина, ванна с гидромассажем?Ванный гарнитур? На освещение ванны поставить узо. На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет? Как будет реализована компсеть? Планируете создать не отключаемые линии?

В ванной ванна без гидромассажа + Зеркало с розеткой.

megrad написал : На освещение ванны поставить узо.

тогда думаю все освещение через УЗО пустить

megrad написал : На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет?

5 метров

megrad написал : Как будет реализована компсеть?

Комп сеть будет роутер с WiFi

megrad написал : Планируете создать не отключаемые линии?

нет, не планирую

0
Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 18:01:27

Solovey написал : Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.

Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.

Понял, спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2015 в 18:17:14

Самир написал : 5 метров

Мин 6 розеток на фартуке влезет, мона пару линий на кухню обавить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 19:25:47

Solovey написал : Так что народ предпочитает ставить УЗО + автоматы. Бюджетно и надежно. Но тут главное с номиналами не промахнуться.

Буду так же УЗО + автомат

Solovey написал : Бренд автоматики уже выбрали? У многих брендов есть обрезанные "домашние серии" - на них лучше вообще не смотреть, если для себя любимого... И на базаре/рынке ничего покупать не надо - там один левак.

Выбрал пока автоматы, Legrand серия DX. Брать буду в метизах.

0
Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 19:26:36

megrad написал : Мин 6 розеток на фартуке влезет, мона пару линий на кухню обавить.

Спасибо, учту

0
Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

11.02.2015 в 10:09:16

Исправил. Посмотрите пож.

Левое УЗО на мокрую зону может взять 63/10?

0
самделал
самделал
Новичок

Регистрация: 28.09.2014

Новосибирск

Сообщений: 8

11.02.2015 в 15:06:16

если вечером включен камин, кто-то греет чайник, водогрей воду греет,жарим мясо и картошку, включают утюг и хата обесточивается ибо входной на 50А))))

0
Самир
Самир
Новичок

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

11.02.2015 в 15:58:04

самделал написал : если вечером включен камин, кто-то греет чайник, водогрей воду греет,жарим мясо и картошку, включают утюг и хата обесточивается ибо входной на 50А))))

Завышать? На 63?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.02.2015 в 16:03:29

Самир, какая у вас разрешенная мощность? Не забывайте про нее.

И если можно ставить 63 ампера, не забудьте высококачественный вводной кабель на 16 квадратов меди.

Стоить он будет, естественно, дохуахуа.

И диф в щитке поменять на УЗО-63 (по согласованию с энергосбытом, хехе). Зачем вам включать дох. автоматов после небольшого КЗ?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу