Alexey_Spb написал :
Самир, я имел в виду то что в реалиях квартиры в новостройке селективность (то есть последовательность срабатывания автоматов, расположенных друг за другом) при коротком замыкании не обеспечивается, либо обеспечивается в редких случаях.
То есть если у вас такая последовательность - 63A вводной на лестнице - 50А диф - 63 вводной в квартире - 16 ампер на потребителя и если выбьет последний по КЗ, то велик шанс того что вырубит все автоматы в цепочке. Ну и вам придется их последовательно взводить )
Поэтому стоит ли применять тут диф, имхо, лучше УЗО на 100 мА - его при КЗ не выбьет.
Насчет мощности лучше спросите у УК, у них есть проектная документация на дом.
Вводной в квартире я как раз и занижаю на 50А из за диф автомата на площадке. Получается: 63А - диф 50А - вводной в квартире 50А - узо на 63А и автоматы на 16А. В таком сочетании при КЗ тоже всю цепочку выбьет? Если честно то на лестничной площадке я трогать ничего не хотел (вводной 63 и диф 50)