11.02.2015 в 12:24:01
Давно собирался выяснить оптимальный режим протапливания дома. И поддержания в отсутствии хозяев, и на время приезда. Наконец появилась техническая возможность и провел первые замеры. О результатах здесь и расскажу, может, кому что поможет в эксплуатации или проектировании. Итак, дом 9*8м, высота потолков 2,7м, газобетон 300мм + ППС 50мм. Нижний этаж дополнительно утеплен изнутри вата 50мм (прошу не обсуждать здесь правильность этого решения). Легенда на графиках: синий - температура в помещении, желтый - температура на улице, красный - расход газа в куб.м.
Сценарий следующий. Дом зимой стоит на поддержании +7град. Затем ставлю +12, пауза до стабилизации температуры, затем +18, пауза ну и наконец +20, и держу ее до отъезда в воскресенье. Все в целом отображено на первом графике. На втором графике подробнее переходные режимы, на третьем - режим стабилизации +20. Прямые линии на графике газа - наклон расхода в определенном временном интервале.
Итак, при таком режиме эксплуатации