Добрый день!

Есть учебная аудитория, в которой необходимо установить миниколонны с эл. и компьютерными розетками. По всему периметру аудитории смонтирована шина, я так понимаю, что это СУП. Из чего сделана сказать не могу, на объекте еще не был. Проблема заключается в том, что кабель в кабель-канале необходимо спустить с потолка до пола и, следовательно, перпендикулярно эту шину пересечь.
Вопрос: можно ли разорвать ее (вырезать кусок) а место разрыва соединить ПуГВ на болтовом соединении?
Если да, то какого сечения нужно взять ПуГВ, если шина стальная 50 мм2?

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

12.02.2015 в 14:48:57

crazy_duck, Да выкиньте вы эту шину вообще нафиг... вы же не TN-C же собираетесь "тянуть" в аудиторию....

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

12.02.2015 в 14:50:17

А подрезать основание кабель-канала в месте пересечения нельзя?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

12.02.2015 в 14:52:23

Я бы может и выкинул, только боюсь заказчик не согласится :) Вояки - они такие.

Подрезать, теоретически можно (нужно посмотреть насколько отходит шина от стены), но тогда кабели будут лежать прямо на шине, разве это гуд?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

12.02.2015 в 15:02:11

crazy_duck написал : но тогда кабели будут лежать прямо на шине, разве это гуд?

да пофиг... ведь в кабеле жила фазы расположена тоже рядом с РЕ.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

12.02.2015 в 15:34:07

crazy_duck написал : разве это гуд?

А как в заземлённых трубах прокладывают? :)

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

12.02.2015 в 16:07:56

Johnny написал : А как в заземлённых трубах прокладывают? :)

Хорошо :)
Но все-таки, если подрезать КК не получится, например, шина на большом расстоянии от стены, то разрезать ее и сделать перемычку с помощью ПуГВ можно? какое сечение брать, если шина стальная?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2015 в 16:35:41

crazy_duck, заказчик-вояка имхо будет очень недоволен - была такая добротная конструкция, а вы выпилили кусок и соединили какой-то соплей.

Уже сказали хороший и эстетичный совет - подрезать основание кабель-канала. Рассмотрите ее как основной вариант.

И для начала съездите на объект.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

12.02.2015 в 16:46:39

Спасибо! Я ее как основной вариант и рассматриваю, но хотелось бы быть и готовым на случай невозможности данного решения. На объект, конечно, съезжу, но сейчас это не так просто, в другом городе находится.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

12.02.2015 в 20:21:42

crazy_duck написал : На объект, конечно, съезжу, но сейчас это не так просто, в другом городе находится.

Напишите адрес - кто-нибудь съездит, кто по-ближе и кому проще. А что, поможем ТС!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.02.2015 в 20:49:45

crazy_duck написал : я так понимаю, что это СУП.

Неспроста там шина заземления.

crazy_duck написал : Из чего сделана сказать не могу, на объекте еще не был.

crazy_duck написал : Вопрос: можно ли разорвать ее (вырезать кусок) а место разрыва соединить ПуГВ на болтовом соединении?

Гениальная постановка вопроса.

crazy_duck написал : Вояки - они такие.

Видать в армии не служили. К тому что дело не с жигулями имеем а с С 300 (например).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.