andrew_am написал : Что касается регулярных КЗ - таки да. Лично у меня, не реже раза в месяц при перегорании лампочки накаливания...

За последние 15 лет не помню ни одного КЗ у себя дома. Странные у вас лампочки.

0
Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

18.02.2015 в 13:43:24

Bladiclab написал : В этажном щите Вы можете на своих проектных местах не занимая места соседей и создавая путаницы смонтировать смело 6 мест. Это ВН двухполюсный на вводе (до счетчика) и после счетчика селективный ДИФ на 100мА – например. ВН – 2 места, ДИФ – 4 места = 6 мест.

Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...

Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности! Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям. А поскольку соседи "не алё" полную замену и установку двух ВН придется оплачивать мне...

Bladiclab написал : Приваренная планка с болтовыми соединениями сидит на железе которое прикручено к раме эт. щита. И на эту планку идет от точки присоединения стоячного нуля провод. Если повредится провод, то кто знает, какое соединение этой пластины с корпусом эт щита. И по этому лучше присоединить рабочий ноль и зануление на пластину между изоляторами. Там 2 отверстия от 3 изолятора (которого нет) – М 5. Возможно там и резьба уже есть (нет нарезать). Вот Вам и 2 готовые точки для подключения, на раме эт. щита и рядом со стояком.

Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка! Нулевой стояк прикручен к корпусу - и никаких проводов! Имеет смысл его продублировать проводом? Но, штатный электрик вряд ли это будет делать...

Bladiclab написал : Выше предложил, куда бы сам подключил 3 жилу кабеля.

Да. Зачистить краску до металла, резьба, болт с шайбой (1 провод 1 болт) и смазать литолом, солидолом, циатимом, можно смазкой специальной – типа на 300 лет.

Ок. Понял. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2015 в 14:18:37

andrew_am написал : Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности!

Совершенно верно это изменение схемы. Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами НИМАНИЕ.

andrew_am написал : Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка!

Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.02.2015 в 18:13:47

andrew_am написал : Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...

Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности!

Штатный электрик бредит.

Bladiclab написал : Совершенно верно это изменение схемы.

А это:

Bladiclab написал : Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами ВНИМАНИЕ.

не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:

andrew_am написал : Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.02.2015 в 18:58:25

НЕМЕЦ написал : не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:

С одной стороны, какие бы не были эклектрики в обслуге, они привыкли к единообразию. При отключении пакетников на одной из квартир остается напруга. Что вероятно приведет к последствиям. Тут больше не невнимательность а конвейер (однотипность, чему научили) при обслуге. И момент СТОП – это дополнительная, свободно читаемая информация (схема, маркировка проводов). Согласен, что для данного электрика данный монтаж не укладывается в его понимания. Вернее новшество, усложнении схемы. А так как дом старый ему пройдется провести не столько модернизацию сколько апгрейд. Который не затрагивает старое оборудование а его дополняет. Не надо старые провода коммутации счетчика из бандажа демонтировать. Отключить и заизолировать. Назовем это резервом. Любое вмешательство можно обезопасить (практикую постоянно) это одевание на все коммутационные провода кембрик (как говорится запас -----------). Что повысит эстетическую составляющею (особенно на изгибах), так как основную разводку не трогаем, даже стараемся меньше шевелить.

0
Аватар пользователя
andrew_am

Местный

Регистрация: 23.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 90

21.02.2015 в 22:16:50

Bladiclab написал : Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.

Сунул туда нос, всё исследовал, от точки подсоединения нулевого стояка к корпусу щита, действительно идет какой-то провод достаточно большого сечения (многожильный), но уходит он в соседнюю слаботочную секцию, где теряется... возможно, уходит по слаботочному стояку на чердак... Так что похоже, рабочий ноль идет только по корпусу щита. Впрочем, это ни на что не влияет.

У меня еще два вопроса:

  1. Можно ли брать ВН производства IEK или EKF, например http://www.etm.ru/cat/nn/9715729/ или http://www.etm.ru/cat/nn/9831591/ Потому что "брендовые" от 1000 р. в этажный щиток ставить не очень хочется...

  2. Если вводный автомат будет на 40А, надо брать ВН на 40А? Или, учитывая, что автомат может час держать 58А, надо брать ВН 63А?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.02.2015 в 22:38:09

andrew_am написал : от точки подсоединения нулевого стояка к корпусу щита, действительно идет какой-то провод достаточно большого сечения (многожильный), но уходит он в соседнюю слаботочную секцию, где теряется... возможно, уходит по слаботочному стояку на чердак...

На чердаке-то что ему делать? Фоток надо.

andrew_am написал : Можно ли брать ВН производства IEK или EKF

IEK - вполне себе, с EKF лучше не связывайтесь.

andrew_am написал : Если вводный автомат будет на 40А, надо брать ВН на 40А?

Да.

0