17.02.2015 в 15:21:01
Вот, вроде ссылка, что нельзя D
17.02.2015 в 18:48:42
Что видим по фото. 1 – на месте проектных АВ имеем гарантированно 6 мест (при нежности еще 2) 2 – есть возможность сесть на стояк (фаза) орехом и ПВ 1 – 6мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 3 – есть возможность сесть на стояк (рабочий ноль) орехом и ПВ 1 – 6 мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 4 – по нулю сесть на корпус эт. щита рядом со стоящим нулем. ЖЭК не против? 5 – сесть на корпус эт. щита рядом со стоячным нулем – зануление (3 жила). ЖЭК не против? 6 – по рабочему нулю и занулению место между 2 изоляторами кде отверстия. Зачистить, нарезать резьбу М 5. 7 – счетчик распломбировать есть проблема (замена на ПВ 1 – 6 мм.кв.)?
17.02.2015 в 23:26:38
andrew_am, да вот в этом приказе он есть: Приказ 3546. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 27 декабря 2010 г. N 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования. Но Документ утратил силу с 15 февраля 2013 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 15.02.2013 N 128.
Solovey написал : ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий.
Этого ГОСТа нет в КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕШЕНИЕ от 16 августа 2011 г. N 768
О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 884, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 247, от 25.12.2012 N 292) потому что ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" Код: ГОСТ 32395-2013 Статус: Принят Дата принятия: 01.01.2015 г. Он свеженький и еще не внесен в приказ ростехнадзора
18.02.2015 в 01:25:31
Bladiclab написал : 1 – на месте проектных АВ имеем гарантированно 6 мест (при нежности еще 2)
Но всё же я буду делать внутриквартирный щиток. 7 автоматов и 3 узо уже куплены. Не считая УЗМ-51М и ОМ-110 ;)
Bladiclab написал : 2 – есть возможность сесть на стояк (фаза) орехом и ПВ 1 – 6мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против?
А обязательно орехом? А просто прикрутиться ПВ-1 6мм.кв. (а лучше 10 мм.кв.) под щайбочку, на то место, откуда сейчас берется фаза нельзя? ЖЭК у нас сводится к одному электрику, который что хочет - то и делает. Но, есть надежда, что за определенную плату он будет не очень суров ;) Он говорил, что может заменить эти провода на 6-ку. Против 10-ки. Только, как я уже говорил купленная в магазине 6-ка на поверку оказалась 5,3 мм.кв, а 10-ка - 7 мм.кв... :( Так что я за 10-ку... Квартира с электроплитой 8кВт.
Bladiclab написал : 3 – есть возможность сесть на стояк (рабочий ноль) орехом и ПВ 1 – 6 мм.кв. до проектного места. ЖЭК не против? 4 – по нулю сесть на корпус эт. щита рядом со стоящим нулем. ЖЭК не против?
Сейчас рабочий ноль берется с корпуса щитка, около пакетника. Лучше протащить на вход нуля, что ли? Или на корпус щита? Не понял...
Bladiclab написал : 5 – сесть на корпус эт. щита рядом со стоячным нулем – зануление (3 жила). ЖЭК не против?
Защитный ноль электроплиты так же прикручен на корпус щита в 2-х см. от входа рабочего нуля на пакетник. Там даже такая выпуклая типа шина с дырочками для этого есть... На нее прикручены все рабочие и защитные нули. Думаю, жековский электрик будет склонен туда же всё и прикрутить...
Bladiclab написал : 6 – по рабочему нулю и занулению место между 2 изоляторами кде отверстия. Зачистить, нарезать резьбу М 5.
Если честно, запутался. Рабочий и защитный нули, лучше куда? Щас они берутся с условной шины, выступающей из корпуса щитка чуть выше пакетников. Лучше их завести 6-кой в пространство между изоляторами? Где две дырочки?
Bladiclab написал : 7 – счетчик распломбировать есть проблема (замена на ПВ 1 – 6 мм.кв.)?
Счетчик можно вскрывать. Сбытовая компания разрешила.
18.02.2015 в 06:48:35
andrew_am написал : Но всё же я буду делать внутриквартирный щиток.
Квартирный не обсуждаем. В этажном щите Вы можете на своих проектных местах не занимая места соседей и создавая путаницы смонтировать смело 6 мест. Это ВН двухполюсный на вводе (до счетчика) и после счетчика селективный ДИФ на 100мА – например. ВН – 2 места, ДИФ – 4 места = 6 мест.
andrew_am написал : А обязательно орехом? А просто прикрутиться ПВ-1 6мм.кв. (а лучше 10 мм.кв.) под щайбочку, на то место, откуда сейчас берется фаза нельзя?
Можно на место (болтовое соединение) вашего фазного провода. Его откидуем и сажаем 6 мм.кв. или 10 мм.кв.
andrew_am написал : Сейчас рабочий ноль берется с корпуса щитка, около пакетника. Лучше протащить на вход нуля, что ли? Или на корпус щита? Не понял...
Приваренная планка с болтовыми соединениями сидит на железе которое прикручено к раме эт. щита. И на эту планку идет от точки присоединения стоячного нуля провод. Если повредится провод, то кто знает, какое соединение этой пластины с корпусом эт щита. И по этому лучше присоединить рабочий ноль и зануление на пластину между изоляторами. Там 2 отверстия от 3 изолятора (которого нет) – М 5. Возможно там и резьба уже есть (нет нарезать). Вот Вам и 2 готовые точки для подключения, на раме эт. щита и рядом со стояком.
andrew_am написал : Защитный ноль электроплиты так же прикручен на корпус щита в 2-х см. от входа рабочего нуля на пакетник. Там даже такая выпуклая типа шина с дырочками для этого есть... На нее прикручены все рабочие и защитные нули. Думаю, жековский электрик будет склонен туда же всё и прикрутить...
Выше предложил, куда бы сам подключил 3 жилу кабеля.
andrew_am написал : Если честно, запутался. Рабочий и защитный нули, лучше куда? Щас они берутся с условной шины, выступающей из корпуса щитка чуть выше пакетников. Лучше их завести 6-кой в пространство между изоляторами? Где две дырочки?
Да. Зачистить краску до металла, резьба, болт с шайбой (1 провод 1 болт) и смазать литолом, солидолом, циатимом, можно смазкой специальной – типа на 300 лет.
andrew_am написал : Счетчик можно вскрывать. Сбытовая компания разрешила.
Очень хорошо.
18.02.2015 в 11:29:59
andrew_am написал : Что касается регулярных КЗ - таки да. Лично у меня, не реже раза в месяц при перегорании лампочки накаливания...
За последние 15 лет не помню ни одного КЗ у себя дома. Странные у вас лампочки.
18.02.2015 в 13:43:24
Bladiclab написал : В этажном щите Вы можете на своих проектных местах не занимая места соседей и создавая путаницы смонтировать смело 6 мест. Это ВН двухполюсный на вводе (до счетчика) и после счетчика селективный ДИФ на 100мА – например. ВН – 2 места, ДИФ – 4 места = 6 мест.
Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...
Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности! Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям. А поскольку соседи "не алё" полную замену и установку двух ВН придется оплачивать мне...
Bladiclab написал : Приваренная планка с болтовыми соединениями сидит на железе которое прикручено к раме эт. щита. И на эту планку идет от точки присоединения стоячного нуля провод. Если повредится провод, то кто знает, какое соединение этой пластины с корпусом эт щита. И по этому лучше присоединить рабочий ноль и зануление на пластину между изоляторами. Там 2 отверстия от 3 изолятора (которого нет) – М 5. Возможно там и резьба уже есть (нет нарезать). Вот Вам и 2 готовые точки для подключения, на раме эт. щита и рядом со стояком.
Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка! Нулевой стояк прикручен к корпусу - и никаких проводов! Имеет смысл его продублировать проводом? Но, штатный электрик вряд ли это будет делать...
Bladiclab написал : Выше предложил, куда бы сам подключил 3 жилу кабеля.
Да. Зачистить краску до металла, резьба, болт с шайбой (1 провод 1 болт) и смазать литолом, солидолом, циатимом, можно смазкой специальной – типа на 300 лет.
Ок. Понял. Спасибо.
18.02.2015 в 14:18:37
andrew_am написал : Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности!
Совершенно верно это изменение схемы. Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами НИМАНИЕ.
andrew_am написал : Вот кажется, как раз провода-то там и нету! Весь ноль разводится только по корпусу щитка!
Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.
18.02.2015 в 18:13:47
andrew_am написал : Вот тут-то как раз проблема. Я сам хотел отсоединиться от пакетника (оставить пакетник соседям), а себе поставить на дин-рейку ВН и автомат на вход, то есть схема: ...фаза -> ВН (на дин рейке) -> счетчик -> автомат (на дин рейке) -> провода в квартиру...
Но штатный электрик по телефону сказал: не положено по технике безопасности!
Штатный электрик бредит.
Bladiclab написал : Совершенно верно это изменение схемы.
А это:
Bladiclab написал : Но если Вы установите свой ВН на месте Ваших АВ (проектных) то надо повесить бирку что это вводной ВН для квартиры № ?. А также на открытую верхнею дверку эт. щита электрическую однолинейную схему по вышеуказанной квартиры. С большими словами ВНИМАНИЕ.
не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:
andrew_am написал : Положено если менять - то снимать пакетник и на его место ставить два ВН - вам и соседям
18.02.2015 в 18:58:25
НЕМЕЦ написал : не изменение схемы? Штатный элек просто денег хочет:
С одной стороны, какие бы не были эклектрики в обслуге, они привыкли к единообразию. При отключении пакетников на одной из квартир остается напруга. Что вероятно приведет к последствиям. Тут больше не невнимательность а конвейер (однотипность, чему научили) при обслуге. И момент СТОП – это дополнительная, свободно читаемая информация (схема, маркировка проводов). Согласен, что для данного электрика данный монтаж не укладывается в его понимания. Вернее новшество, усложнении схемы. А так как дом старый ему пройдется провести не столько модернизацию сколько апгрейд. Который не затрагивает старое оборудование а его дополняет. Не надо старые провода коммутации счетчика из бандажа демонтировать. Отключить и заизолировать. Назовем это резервом. Любое вмешательство можно обезопасить (практикую постоянно) это одевание на все коммутационные провода кембрик (как говорится запас -----------). Что повысит эстетическую составляющею (особенно на изгибах), так как основную разводку не трогаем, даже стараемся меньше шевелить.
21.02.2015 в 22:16:50
Bladiclab написал : Нет. В нижнем правом углу рядом с болтовым соединением приходящего нулевого стоячного провода есть подключение одножильного провода. Который идет вместе с фазными проводами от шин и увязан.
Сунул туда нос, всё исследовал, от точки подсоединения нулевого стояка к корпусу щита, действительно идет какой-то провод достаточно большого сечения (многожильный), но уходит он в соседнюю слаботочную секцию, где теряется... возможно, уходит по слаботочному стояку на чердак... Так что похоже, рабочий ноль идет только по корпусу щита. Впрочем, это ни на что не влияет.
У меня еще два вопроса:
Можно ли брать ВН производства IEK или EKF, например
Если вводный автомат будет на 40А, надо брать ВН на 40А? Или, учитывая, что автомат может час держать 58А, надо брать ВН 63А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу