17.02.2015 в 02:54:48
ksiman написал : Вы ещё инопланетян обвините
в данном случае они не при чем. а твой пример - не повод ставить автомат перед счетчиком. с тем же успехом можно показать сгоревшие отводы от стояка к этому автомату и сказать, что нужны автоматы, которые монтируются входной клеммой прямо на ПВ-1 50 квадратов, без незащищенных отводков.
17.02.2015 в 09:27:56
andrewkhv написал : офигеть совет. такие автоматы продаются на каждом углу по цене обычных.
Ответ нормальный, а вот почему люди ломают голову про селективность, а производители не хотят наполнить рынок ВА только с тепловой защитой, при этом оставить цену обычного ВА - непонятно для меня.
17.02.2015 в 09:55:55
Songo написал : а вот почему люди ломают голову про селективность, а производители не хотят наполнить рынок ВА только с тепловой защитой
Потому что поставит кто-то такое себе в щиток и выгорит у него потом вся проводка нахрен при КЗ пока биметалл разогреваться будет.
17.02.2015 в 10:27:01
Alexey_Spb написал : Потому что поставит кто-то такое себе в щиток и выгорит у него потом вся проводка нахрен при КЗ пока биметалл разогреваться будет.
Если так подходить, то в каменный век вернёмся, хотя мы и так недалеко от него ушли :(.
17.02.2015 в 11:16:09
Songo написал : При наличии внутриквартирного щита, очень неудобно, когда при КЗ на какой нибудь линии, выбивает ВА на площадке.
Если КЗ у нас регулярное, то утомит такая ситуация быстро, согласен....
Однако жизнь - сплошные компромиссы. Либо защищаем вводной кабель и счетчик и терпим возможные неудобства, либо надеемся на удачу.
Можно попробовать поставить D номинала выше, чем вводной квартирный. Соответственно и кабель подобрав. На некоторую селективность при этом надежда будет.
17.02.2015 в 11:48:05
На лестничной клетке замените пакетник на автомат с характеристикой "D" (D50A почти невозможно выбить замыканием в розетке, защищенной автоматом С16А). А после счетчика поставьте селективное УЗО, например IEK ВД1-63S 63А/100мА (селективное УЗО срабатывает с задержкой - и если нормально сработают УЗО или дифавтоматы в квартире - оно останется включенным). Только не забудьте, что под 50А автоматом в этажном щитке - кабель до внутриквартирного щита должен быть 3х10 кв.мм (а не любимые таджикстроем "китайские" 6 квадратов)
А всё остальное, естественно, во внутриквартирном распределительном щитке - уже как хочется и как удобно. UPD: И ЕЩЕ: на вводе в квартирном щите автомат не нужен. Поставьте рубильник двухполюсной (чтоб не только фазу, но и ноль отключать на случай проблем со стояком подъезда), а для надежности - еще и УЗМ-51 после него можно влепить...
17.02.2015 в 11:59:57
idv, в жилых домах допускается только B и С. Наверное, к сожалению.
17.02.2015 в 12:08:34
idv написал : Если КЗ у нас регулярное, то утомит такая ситуация быстро, согласен....
Веселая история вырисовывается - регулярное КЗ. Это что надо делать, интересно?
17.02.2015 в 12:23:09
Да, искал я это чудо, в уездном городе Санкт-Петербурге - похоже их нет...
ailcat написал : На лестничной клетке замените пакетник на автомат с характеристикой "D" (D50A почти невозможно выбить замыканием в розетке, защищенной автоматом С16А).
Я тут целую тему толкал про "D"
Что касается регулярных КЗ - таки да. Лично у меня, не реже раза в месяц при перегорании лампочки накаливания...
И еще раз спрошу про вводные провода. Купил я 3 штуки типа ПВ-1 10мм кв. А они, при замере штангенциркулем оказались не 10, а 7. Как быть?
17.02.2015 в 12:51:28
Alexey_Spb написал : idv, в жилых домах допускается только B и С. Наверное, к сожалению.
Ну тут и самовольная замена пакетника на что-либо иное не должна допускаться. Только хардкор, только проект...
17.02.2015 в 14:59:15
Alexey_Spb написал : в жилых домах допускается только B и С. Наверное, к сожалению.
ключевое слово тут (Наверное) что то нормативки по этому никакой нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу