danguru
danguru
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 23

17.02.2015 в 11:55:04

после ряда прикидок, получилось примерно такое деление на группы и линии

Посоветуйте с высоты опыта, что следует поправить...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.02.2015 в 14:47:08

danguru написал : что следует поправить..

  1. Кабель не 10, а 16 квадратов
  2. УЗО можно и на 63А, но желательно селективное (наличие буковки S)
  3. Освещение я бы под УЗО убрал (необязательно, но желательно)
  4. На варочную панель кабель 3х6 - это норматив!!
  5. 5-ю группу я бы разбил на 2 части ( в принципе оставить можно и закрыть глаза на перегруз УЗО 2А ) Слишком там много потребителей "жручих" и могущих работать одновременно
  6. Еще (мое мнение) не хватает УЗМ вот как то так в первом приближении
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 16:35:04

danguru написал : что следует поправить...

1) На однофазную ВП кабель должен быть минимум 3*6 2) Нехорошо что часть проводки вы оставили без дифзащиты 10-30мА - случись утечка в этой части будет выбивать этажное УЗО, а вы будете сидеть в темноте и оттаявшим холодильником

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

17.02.2015 в 17:03:31

А по документу у Меркурия 200 максимальный ток 60 ампер.

0
danguru
danguru
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 23

17.02.2015 в 20:27:44

Внес правки

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 20:34:37

danguru написал : Внес правки

1) я бы вместо дифа на 25А поставил бы УЗО на 40А. Тогда будет вероятность что при перегорании лампочки выбьет только один мелкий автомат. (а вводной устоит)

2) один свет (например прихожую) я бы эвакуировал под любое другое УЗО, например к плите. Чтобы в случае утечки в линии света не терять 100% света в квартире.

Ну и для себя любимого УЗО типа А, если бюджет такое стерпит :) (хотя бы на линии розеток, и то которое на стиралку)

0
danguru
danguru
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 23

17.02.2015 в 23:24:45

бюджету уже непросто.. ) из 40А типа А какие можете посоветовать, чтобы и бюджету проще, но и без игры в рулетку?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.02.2015 в 00:40:34

danguru написал : Внес правки

вводной кабель при автомате 63А должен быть 16кв. мм.!!! 3х10 для 50А автомата... второй раз говорю

danguru написал : из 40А типа А какие можете посоветовать

Шнайдер

0
danguru
danguru
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 23

18.02.2015 в 15:22:51

да, спасибо, поправлю.. хотя в схемке от застройщика в щитке 63А...

наверное, тогда и правда лучше:

  • поменять IEK на нормльный 63A для соответствия схеме
  • после счетчика поставить селективный диф автомат.. или автомат с узо. какие-то конкретно посоветуете, бюджетно?
  • ну и при вводе к квартирный щиток стоит 50А только уже типа В добавить?
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.02.2015 в 15:48:34

danguru написал : хотя в схемке от застройщика в щитке 63А...

А теперь давайте фото этажного щитка!

А то я выяснится что от застройщика 63А - это не автомат, а рубильник

0
danguru
danguru
Новичок

Регистрация: 16.02.2015

Москва

Сообщений: 23

18.02.2015 в 16:01:29

Семен Семеныч! А ведь точно, там ВН-32 от IEK...

На какой другой рубильник поменять?

..и тогда после счетчика в условиях ограниченности бюджета, что лучше поставить? конкретные модели было бы совсем хорошо )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу