после ряда прикидок, получилось примерно такое деление на группы и линии
Посоветуйте с высоты опыта, что следует поправить...
17.02.2015 в 11:55:04
после ряда прикидок, получилось примерно такое деление на группы и линии
Посоветуйте с высоты опыта, что следует поправить...
17.02.2015 в 14:47:08
danguru написал : что следует поправить..
17.02.2015 в 16:35:04
danguru написал : что следует поправить...
1) На однофазную ВП кабель должен быть минимум 3*6 2) Нехорошо что часть проводки вы оставили без дифзащиты 10-30мА - случись утечка в этой части будет выбивать этажное УЗО, а вы будете сидеть в темноте и оттаявшим холодильником
17.02.2015 в 17:03:31
А по документу у Меркурия 200 максимальный ток 60 ампер.
17.02.2015 в 20:27:44
Внес правки
17.02.2015 в 20:34:37
danguru написал : Внес правки
1) я бы вместо дифа на 25А поставил бы УЗО на 40А. Тогда будет вероятность что при перегорании лампочки выбьет только один мелкий автомат. (а вводной устоит)
2) один свет (например прихожую) я бы эвакуировал под любое другое УЗО, например к плите. Чтобы в случае утечки в линии света не терять 100% света в квартире.
Ну и для себя любимого УЗО типа А, если бюджет такое стерпит :) (хотя бы на линии розеток, и то которое на стиралку)
17.02.2015 в 23:24:45
бюджету уже непросто.. ) из 40А типа А какие можете посоветовать, чтобы и бюджету проще, но и без игры в рулетку?
18.02.2015 в 15:22:51
да, спасибо, поправлю.. хотя в схемке от застройщика в щитке 63А...

наверное, тогда и правда лучше:
18.02.2015 в 15:48:34
danguru написал : хотя в схемке от застройщика в щитке 63А...
А теперь давайте фото этажного щитка!
А то я выяснится что от застройщика 63А - это не автомат, а рубильник
18.02.2015 в 16:01:29
Семен Семеныч! А ведь точно, там ВН-32 от IEK...
На какой другой рубильник поменять?
..и тогда после счетчика в условиях ограниченности бюджета, что лучше поставить? конкретные модели было бы совсем хорошо )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу