А на какую рабочую и максимальную мощность рассчитан ПВС кабель сечением 4 мм ? при открытой прокладке и одной фазе.
19.02.2015 в 11:53:19
А на какую рабочую и максимальную мощность рассчитан ПВС кабель сечением 4 мм ? при открытой прокладке и одной фазе.
19.02.2015 в 12:01:24
9кВА
19.02.2015 в 12:02:58
RMad, по табл. 1.3.6 - 38А.
19.02.2015 в 12:47:47
RMad написал : Подскажите пожалуйста, достаточное ли будет, для соединения панели и с вилкой розетки, ПВС кабеля сечением 4 мм? Суммарная мощность варочной панели 6.5 кВт.
В таких случаях меняю АВ на 25А, с учетом как правило заниженного сечения, так как-то спокойней.
19.02.2015 в 13:27:46
ksiman, поправлю что не киловатт а кило вольт-ампер, нагрузка-то может быть не особо резистивная (а импульсник в панели к таким относится) :a
19.02.2015 в 14:14:55
Alexey_Spb написал : поправлю что не киловатт а кило вольт-ампер, нагрузка-то может быть не особо резистивная (а импульсник в панели к таким относится)
Ок, поправил Импульсник панели реактивность в сеть не добавляет, т.к. энергия из него обратно в сеть не возвращается ;)
19.02.2015 в 20:51:02
Garder. написал : В этом исполнении ценник более приятный.
Вот только вид такой, что меня гложут сомнения. Видел похожие украинские розетки. Горело все это феерично. Промышленные груши как то надежнее - там контакты в тубусе, можно сказать. А поскольку за плитой только чего не летит, то розетка быстро становиться похожа на ком жира. Плюс у промок есть ключ ("Открыть крышку, вставить вилку, бросить крышку. Да, туго. Нет не сломаете, это промышленное изделие. До щелчка" - после того как девчонки на кухне не смогли втолкнуть такой кирпич и слегка прижали контакты, в итоге плита поработала два дня потом контакт совсем ослаб и плите надоело работать. Розетка с вилкой так и не пострадали - еще бы, контакты толщиной с карандаш) и особо мощный земляной контакт. Как то надежнее, все таки. И дешевле.
20.02.2015 в 00:23:53
NordlineOST написал : Вот только вид такой, что меня гложут сомнения.
А что там с видом не того?
NordlineOST написал : А поскольку за плитой только чего не летит, то розетка быстро становиться похожа на ком жира.
За плитой розеток нет и никогда не было, иначе плита (духовка) просто не встанет.:)
NordlineOST написал : Промышленные груши как то надежнее
Зачем в квартире такие девайсы? Брутально, но не практично. размер не тот и предназначение скорее всего для пром. но это скорее ИМХО.
NordlineOST написал : До щелчка" - после того как девчонки на кухне не смогли втолкнуть такой кирпич и слегка прижали контакты, в итоге плита поработала два дня потом контакт совсем ослаб и плите надоело работать.
Думаю мастер не должен нести ответственность за неправельную эксплуатацию оборудования и другие огрехи пользователей.
20.02.2015 в 09:47:05
Garder. написал : А что там с видом не того?
У нас на работе кругом там и сям разбросаны разъемы РШ/ВШ. Заявлено 32А, но вид у всего это такой, что страшно - дурацкие контакты и клеммы, нет контроля за выпадением вилки, сложно вытащить, поскольку сложно зацепиться. Может быть я гоню, но груши куда безопаснее и надежнее - они имеют ключ, который блокирует выпадение вилки, банально безопасно поскольку во всяких РШ есть риск что рука или что то еще соскользнет на контакт, а тут контакты в тубусе, более мощный "земляной" контакт, более грамотно сделано подключение клемм, клеммы более практичные. Ну да, брутально, можно сказать, очень громоздко, да это промка, но оно того стоит.
Garder. написал : За плитой розеток нет и никогда не было, иначе плита (духовка) просто не встанет
Вы не до оцениваете зону поражения.
Garder. написал : Думаю мастер не должен нести ответственность за неправельную эксплуатацию оборудования и другие огрехи пользователей.
пользователи могут располагаться в шаговой доступности. Лучше сходить и посмотреть что произошло.
20.02.2015 в 16:50:17
NordlineOST написал : У нас на работе кругом там и сям разбросаны разъемы РШ/ВШ. Заявлено 32А, но вид у всего это такой, что страшно - дурацкие контакты и клеммы, нет контроля за выпадением вилки, сложно вытащить, поскольку сложно зацепиться. Может быть я гоню, но груши куда безопаснее и надежнее - они имеют ключ, который блокирует выпадение вилки, банально безопасно поскольку во всяких РШ есть риск что рука или что то еще соскользнет на контакт, а тут контакты в тубусе, более мощный "земляной" контакт, более грамотно сделано подключение клемм, клеммы более практичные. Ну да, брутально, можно сказать, очень громоздко, да это промка, но оно того стоит.
Мне что с этого, Я в этом смысле практик, за последние лет 8 на эту продукцию нареканий и рекламаций не было использую только такие, вроде раньше их производили в Беларуссии.
NordlineOST написал : Вы не до оцениваете зону поражения.
Согласен на 100%, хозяйки бывают разные.:)
NordlineOST написал : пользователи могут располагаться в шаговой доступности. Лучше сходить и посмотреть что произошло.
Конечно, выполненная работа - это уже зона ответственности. Только так и надо, а вот гарантийный или нет случай это уже вопрос о том кто будет компенсировать расходы.
20.02.2015 в 17:14:08
У этой розетки контакты тонюсенькие и слабо поджимают штыри. Нагрузку 25А держат нормально, а больше лучше не пробовать