Добрый вечер.
Сразу хочу сказать, что это мой первый опыт, который основан на долгом изучении различной информации и, особенно, данного форума (а также, дружбе с паяльником с самого детства и тяге к электрике).
Плюс ко всему, из-за ограниченного бюджета, выбрана именно серия Easy9, т.к. остальные просто не по карману (
Схемы нет, но итак все просто )
Щит - Навесной Hager Golf 3x12. Расключение - моножила 6 мм2 (как у входа).
Первый ряд:
1 - Общий рубильник, отвечающий полностью за весь щит. С него проводка расходится на:
2 - Защитный АВ C16A для УЗИП (согласно каталогу SE) и далее сам УЗИП (3), плюс...
4 - Общий автомат C40A, после которого стоит (5) УЗО типа А 63A/300mA с защитой от перенапряжения (планируется, как замена УЗМ-51М).
Далее, с общего УЗО, идем на:
6 - АВДТ С16А/30мА для неотключаемый линии (пока рассматривается только холодильник), и...
Второй ряд:
1 - Основной рубильник, который будет обесточивать ту часть щита, которая не нужна, если хозяев нет дома ). Далее...
2 - Будет подключен ВВГнг 3х4мм, который пойдет на свой распред.щиток, но уже в будущих пристройках к дому.
Кстати, забыл сказать, что пока в домике будет только Зал, Спальня, Кухня и Веранда (чердак не считаем). Электроплиты, теплого пола, сплит-систем и стиральной машины (да и вообще ванной комнаты) пока не планируется )
Итого:
3 - АВДТ С16А/30мА на свет
4 - АВДТ С32А/30мА на все розетки, кроме...
5 - УЗО (АВДТ не нашел) 25А/10мА на мокрые розетки.
6-й скрытый модуль займут две шишки для п.4 и п.5.
3-й ряд - просто распределение нагрузки АВ категории В по потребителям.
ЗЫ. АВ С16А стоит последним не потому, что он там нужен, а просто "на всякий случай", готовый "перепрыгнуть" на любое место, если вдруг "В" будет необоснованно выбивать.
На данном этапе, сам УЗИП еще не куплен, т.к. заземление только планируется сделать летом (т.е. он все равно работать не будет, а деньги есть куда еще потратить). Плюс, сомневаюсь в необходимости УЗО на 10мА (пока стоят перемычки от АВТД для всех розеток).
В общем, казалось бы все почти готово, но время есть что-нибудь исправить, и прошу помощи у знающих людей. Что посоветуете?
Заранее спасибо.