18.02.2015 в 11:58:01

Nao написал : Уже стоит УЗО, которое отключается при напряжении > 280В

Можно на него посмотреть?

Nao написал : Примерно так

Возможны ложные срабатывания УЗО на 10мА

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 12:06:41

Nao написал : ведь положено как-то УЗО защищать вышестоящим автоматом...

Кстати! А ведь УЗО 25/10 ничем и не защищено! :) В добавок к чему

ksiman написал : Возможны ложные срабатывания УЗО на 10мА

Меняйте на 40/30.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

18.02.2015 в 12:12:28

ksiman написал : Можно на него посмотреть?

может это УЗО с прилепленым ДПНом? http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html либо Дифференциальный автомат АД12М http://www.etk-oniks.ru/Avtomaticheskie-vyklyuchateli-UZO/AD12M.html

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 12:17:19

ksiman написал : Можно на него посмотреть?

MINik написал : может это УЗО с прилепленым ДПНом?

Так щиток-от вроде уже собран (кроме УЗИПа)...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2015 в 12:31:39

MINik написал : может это УЗО с прилепленым ДПНом?

Может, но в щите и на схеме его не видно

Johnny написал : А ведь УЗО 25/10 ничем и не защищено!

И перегружено

0
Аватар пользователя
Nao

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Воронеж

Сообщений: 8

18.02.2015 в 12:38:26

ksiman написал : Можно на него посмотреть?

Johnny написал : Кстати! А ведь УЗО 25/10 ничем и не защищено!

Там два В16А под ним (третий врядли будет использован), что ему будет? ) Плюс...

ksiman написал : Возможны ложные срабатывания УЗО на 10мА

Johnny написал : Меняйте на 40/30.

Я правильно понял, что УЗО на 10мА лучше не использовать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2015 в 12:40:11

По поводу УЗО с защитой - это заказная позиция, Вы его уже купили?

Nao написал : что ему будет?

Сгорит, только и всего

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 12:40:30

Nao написал : Там два В16А под ним (третий врядли будет использован), что ему будет?

2х16=...?

Nao написал : Я правильно понял, что УЗО на 10мА лучше не использовать?

В данной ситуации-да.

0
Аватар пользователя
Nao

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Воронеж

Сообщений: 8

18.02.2015 в 12:57:59

ksiman написал : По поводу УЗО с защитой - это заказная позиция, Вы его уже купили?

Уже в щитке стоит.

ksiman написал : Сгорит, только и всего

Johnny написал : 2х16=...?

Я подумал, что обычно, на защите стоял бы С20A, а тут B32A.

Johnny написал : В данной ситуации-да.

Он вообще не нужен или не желателен тут из-за не совсем корректного подключения?

ЗЫ. Я просто не могу понять: УЗО на 10ма нужно только для влажных помещений или для всего, что соприкасается с водой? У того же SE, в каталоге Easy9, на рекомендованных схемах бойлер подключен через дифф C25A/30mA, и там же подмечено, что:> Применение УЗО Для влажных помещений рекомендуется установка УЗО 10 мА

Влажных помещений пока не планируется, а вот бойлер и насос есть... Я правильно понимаю, что им 10мА не надо?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 13:07:34

B и С - это характеристика электромагнитного расцепителя, который срабытывает при КЗ. Тепловой, который отвечает за перегрузку, там и там одинаков. Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 13:15:40

kae написал : обрыв нуля и утечка никогда не произойдут одновременно

утечки это нормальное и совершенно обыденное явление, если чо) узо просто откидывает подконтролюную нагрузку когда ток утечки достигает определенного значения. а при обрыве ноля на вл между нулевым и фазным проводником (воткнутыми в узо) все равно будет какое-то напряжение, EASY9 вон сохраняет работоспособность до 50-ти вольт, так что не надо излишнего трагизма и сюрреалистичных сценариев колхозного бытия.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.02.2015 в 15:51:41

jaja написал : Цитата Сообщение от kae Посмотреть сообщение . УЗО Easy 9 - они ведь электронные и что?

  • и, следовательно, не надёжные и не долговечные. Как пример: у нас заказчик возжелал управление теплофикационной установкой на базе ПТК, т.е. "компьютерное", но при этом, мы вынуждены делать резервный пульт управления, на старых добрых ключах, критически важными параметрами, и управления частью оборудования. Так с одной стороны требуют наши нормы, а с другой, этого требует заказчик (в масштабах даже больших, чем предусмотрено нормами), т.к. были случаи сбоев и потеря управления системами именно из-за электроники. Конечно, ПТК и УЗО вещи разные, но всё же. УЗО - это элемент системы безопасности, может оно не понадобится никогда. Зато если понадобится, то оно должно быть исправно и через 20-30 лет после установки!
0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 17:13:05

Alarm, не вижу проблем с долговечностью. Узо надо проверять в соответствии с интервалом рекомендуемым производителем нажимая специальную кнопочку ТЕСТ. Эта кнопочка присутствует как на электронных узо так и на электромеханических.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Nao

Местный

Регистрация: 16.02.2015

Воронеж

Сообщений: 8

18.02.2015 в 18:35:03

Johnny написал : Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.

Прикинул, сколько и чего будет "кушать" за УЗО 25А/10мА и получил вот что: Насосная станция - 5А (по паспорту). Водонагреватель - примерно 7-9А (1.5-2кВт). А, что если заменить для них АВ с В16А на В10А (или С10А для насоса), тогда получим максимум 20А после УЗО (как уже писал, последний С16А там "для красоты" :))? Но меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?

Что скажете?

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 18:48:00

Nao написал : меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?

Вот с этого и следует начать :)

0