Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.02.2015 в 00:53:48

Здравствуйте. Озадачился на заказе, прошу совета. Есть частный кирпичный дом 1956 года постройки делённый на 4 квартиры. В каждой квартире стоит щит учета. Ввод в дом однофазный (ответвление от реконструированной 3х фазной ВЛИ) через трубостойку и на чердак. В трубостойке кабель (или чего там) остался старый, контура заземления нет. 4-тую квартиру разделили пополам, в итоге 5-тая квартира долго висела на счетчике 4-той квартиры. Теперь хотят поставить свой счетчик в квартире и отделится от 4-той квартиры. Владелец показал коробку в стене от которой запитана вся 5-тая квартира. Будет установлен щит со счетчиков и ВА 16А 2п, кабель в коробке будет отключен и перекинут на этот ВА. Вопрос встал, как запитать щит учета. Залез я на чердак и вот что там увидел: Сам чердак, трубостойка в конце.

Сама трубостойка. С неё кабель заходит в коробку, потом с этой коробки сделано 2 отвода (должны быть на квартиры) и один отвод на вторую коробку через трубу:

Вот труба в которой проложен кабель на вторую коробку:

Вот вторая коробка. С её походу выходит 4 линии, а должно быть 2 :a (возможно подворовывают). К этой коробке и нужно подключить 5-тую квартиру:

Собственно вопрос в чём, как тут лучше подключится? Думаю поставить нормальную железную коробку IP64, в ней на орехах всё собрать назад, включая новый кабель на 5-тую квартиру. Какие в целом будут рекомендации по этому беспорядку? Завтра попробую поговорить с жильцами о замене всего этого, но не факт что согласятся. Спасибо.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.02.2015 в 10:27:07

Вот у меня сейчас один проект такой же стоит, по причине не согласованности (откровенной войны) между соседями. и задача у меня казалось бы проще... мне нужно одну кваритру просто отключить. на ней будет отдельный ввод СИП с щитом учёта на фасаде... Но всё осложнено тем что распайка металлическая приварена прямо к стойке, а от ней так же в приваренных трубах идёт развода на квартиры. запаса провода в распайке нет вообще! и даже если аккуратно выкусить нужный ввод в кваритру, то извлечь его из трубы невозможно, и заменить уже не получается, в квартире ремонт сделан. У вас конечно проще. соединение гибкое, и запас небольшой есть.... конечно лучше всё это облагородить с нормальным соединением, но вот от железной распайки я бы отказался. её ведь тогда заземлять надо, а с этим там напряжно. ещё бы лучше, но это если возможно вообще ввод заменить. И это.... спираль оттуда тоже лучше убрать :)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.02.2015 в 10:46:58

Мегавольт. написал : на ней будет отдельный ввод СИП с щитом учёта на фасаде...

Этот вариант тоже рассматривается, но он дороже, а нужно дешевле. Да и 1 квартира с щитом учета на улице не спасает ситуацию с чердаком.

Мегавольт. написал : но вот от железной распайки я бы отказался. её ведь тогда заземлять надо, а с этим там напряжно.

Там много дерева и пыли, пластик стрёмно, в железе надёжней в плане пожаробезопасности. ИМХО

Мегавольт. написал : ещё бы лучше, но это если возможно вообще ввод заменить.

Это понятно, но это если жильцы согласятся. 2 квартиры согласны, а 3 оставшихся покуда неизвестно.

Мегавольт. написал : И это.... спираль оттуда тоже лучше убрать :)

Я думал убрать, но потом решил, что это некий амулет, который спасает всё это и заставляет работать ;).

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.02.2015 в 11:02:27

Songo написал : Я думал убрать, но потом решил, что это некий амулет, который спасает всё это и заставляет работать .

Тогда уж святой водой окропить осталось.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.02.2015 в 22:23:46

Songo написал : С её походу выходит 4 линии, а должно быть 2 (возможно подворовывают).

возможно... может понятнее будет когда её вскроете. Старый фонд... тут или надо уговаривать всех переделывать (тем более вскладчину дешевле) или вообще отказываться. может так получится что через неделю- три- месяц, там что то отгорит, и обвинят вас. и ни кого волновать не будет что на самом деле вы ни при чём.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.02.2015 в 22:02:25

ТКП 339-2011 п.8.4.10 - *Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований:

открытая – изолированными проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями в оболочках из несгораемых материалов на любой высоте;

незащищенными изолированными одножильными проводами − на изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений. Расстояние между точками крепления изоляторов должно быть не более 1000 мм, между проводами − не менее 50 мм;

скрытая − изолированными проводами с защитной оболочкой − и кабелями, проложенными в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте. Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии в чердачных помещениях длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми жилами. При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердачных помещениях. Трубы следует прокладывать с уклоном так, чтобы в них не могла скапливаться влага. Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил про-водов и кабелей проводят в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне этих помещений, допускаются при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто – в несгораемых стенах и перекрытиях. В чердачных помещениях запрещается прокладывать любые неметаллические трубы.Отключающие аппараты сети освещения чердачных помещений должны быть установлены за пределами этих помещений. Стальные трубы, металлические корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки следует заземлить.*

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2015 в 23:21:38

Оказалось, что среди 5ти квартир, одна квартира не приватизированная. Её обслуживает ЖЭС, вот в понедельник попробуем ЖЭС обязать заменить всё это дело за свой счёт. Если это не на балансе ЖЭС, тогда будут жильцы скидываться. 333vs333 Спасибо, очень полезная информация.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

25.02.2015 в 20:13:13

Приходила вчера комиссия с ЖЭС. Залез электрик на чердак, посмотрел и описал всё начальству. В итоге предложили заменить кабель в трубостойке до первой коробки и поставить там ВА :cool:. Дал жильцам распечатанную вырезку

333vs333 написал : ТКП 339-2011 п.8.4.10 - Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований:

Понесут завтра показывать её, посмотрим что скажут :).

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.02.2015 в 22:28:41

Songo, подождём-с. ;)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

04.03.2015 в 20:04:54

Songo написал : Понесут завтра показывать её, посмотрим что скажут :).

Занесли. Сказали, что будут закупать материал. Посмотрим что и как сделают и сколько это займёт времени. p.s. В заявке четко было прописано, что просим выполнить замену распределительных линий на чердачном помещении, согласно ТКП 339-2011 п.8.4.10. p.p.s. Вот и посмотрим, как всё это соблюдается. Что то мне подсказывает, что будет абы как и по своим понятиям.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.03.2015 в 20:07:59

333vs333 написал : ТКП 339-2011 п.8.4.10

Как приятно,что хоть у вас порядок в текстах различных НТД

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу