Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

20.02.2015 в 10:18:28

Solovey написал : Есть вероятность что ваша печка вообще с УЗО не подружится принципиально. Большие токи утечки... Читайте инструкцию

Глянул в инструкции к российской печке Инжкомцентр ВВД - про УЗО и дифзащиту ни слова. Автомат 20А, сечение кабеля 2,5, и все. Да, на этот автомат больше ничего не вешать. Вот и все требования.
На печку Harvia в инструкции тоже ни слова про это. Надо списаться с производителем, пусть прояснят :)

Solovey написал : лучше подумайте с какими матюгами будете подключать кабель 4 квадрата к обычной розетке.

:D да, агрумент

Solovey написал : Лучше позаботьтесь о покупке честного брендового кабеля. В жилой дом, для себя любимого - никаких NYMов... Только ВВГнг-LS, и только брендовый: (РЭК или Кольчугино)

Ориентируюсь как раз на ВВГнг-LS. Первую партию для разводки взял Nexans 3*2,5 и РЭК 3*1,5. Толстые не брал еще. Да их и немного надо будет.

0
Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

20.02.2015 в 10:35:48

web-rr написал : Причём указанный режим 3,7 кВт это режим пиролитической очистки который длится наверняка минут 10.

Да? Не знал, спасибо. Не пользовался еще электродуховками :) Газовая сейчас.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.02.2015 в 11:05:11

Igor I написал : Это имеете в виду при отводе из гаража на этажные щиты?

На этажный и на щит подвала.

Igor I написал : А на 3-фазные нагрузки в том же щите нормально 4-полюсные?

А больше у вас нет ВА 4п. Есть АВДТ 4п, но они только такие и будут, ибо без N работать не будут.

Igor I написал : Это чтобы туда бегать пореже? :)

У вас до счетчика всё равно стоит 25А, посиму после счетчика можно 40А поставить. Хуже не станет, а если мощи больше дадут, то на 1 ВА меньше менять.

0
Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

20.02.2015 в 11:55:34

Solovey написал : (ну или УЗО на 100мА на вводе как раз для нее в аккурат будет

Дык убрали уже это УЗО ))) Ну да ладно, написал производителю - посмотрим, что скажут. А пока воткнул печку с варочной плитой под одно УЗО.

Songo, учел предложения.

Обновил схему. Изменения:

  1. вводной рубильник в гаражном щите заменен на реверсивный на 4 полюса
  2. Варочная панель и печка в сауне заведены под одно УЗО с выделенными автоматами типа В
  3. автоматы на этажные щитки из 4Р изменены на 3Р
  4. на духовку кабель 3*2.5 и автомат В16А
  5. на печку в сауне кабель 5*4 вместо 5*6
  6. автоматы в гараже заменены на тип В, добавлен тип С на линию розеток
  7. автомат после счетчика 40А вместо 25А

Друзья, а что ж с заземлением делать? В каком щите PEN делить? Как нарисовано оставлять?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.02.2015 в 12:03:03

Igor I написал : Дык убрали уже это УЗО )))

Дык, итоговая схема не за одну итерацию рождается :)

Igor I написал : Друзья, а что ж с заземлением делать? В каком щите PEN делить? Как нарисовано оставлять?

ИМХО! Заземлений много не бывает:

  • пусть будет заземление из пары арматурен у трубостойки, там и делите PEN
  • к дому уже пойдет PE и N раздельно, а у дома сделайте свой контур и повторно заземлите PE.

ЗЫ - на истину не претендую, возможно ошибаюсь.

0
Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

20.02.2015 в 13:46:53

Solovey написал : Дык, итоговая схема не за одну итерацию рождается

Истина :) И тут я рад любым подсказкам. Спасибо!

Solovey написал :

  • пусть будет заземление из пары арматурен у трубостойки, там и делите PEN
  • к дому уже пойдет PE и N раздельно, а у дома сделайте свой контур и повторно заземлите PE.

Спасибо за мнение! Буду думать. Еще комментарии приветствуются ;)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2015 в 00:17:01

Igor I написал : Еще комментарии приветствуются

Если в инструкции счетчика есть схема подключения N только для самого счетчика, то так и подключайте. Лучше завести PEN на шину PE к это шине подключить контур, отходящий N и подать N на счетчик. Пропускать N через УЗМ необязательно. Можно подвести N на шинку, с её взять N для УЗМ и N для ВДТ/АВДТ. Шинку лучше поставить, а то вдруг захочется индикацию наличия фазы до УЗМ подключить.

0
Igor I
Igor I
Новичок

Регистрация: 07.03.2013

Краснодар

Сообщений: 55

24.02.2015 в 11:52:26

Songo написал : Лучше завести PEN на шину PE к это шине подключить контур, отходящий N и подать N на счетчик.

Главное, чтобы дали так сделать :) А то энергосбыт сильно возбуждается на подключения до счетчика. Кстати, а чем это черевато вообще? Что я ноль от счетчика отключу и он работать перестанет?

Songo написал : а то вдруг захочется индикацию наличия фазы до УЗМ подключить

Уже захотелось :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.02.2015 в 19:06:37

Igor I написал : Кстати, а чем это черевато вообще? Что я ноль от счетчика отключу и он работать перестанет?

Да. Активная мощность это произведение тока на напряжение на косинус. Если оторвать нулевой провод, то напряжение на обмотке счетчика станет =0, счетчик перестанет считать.

0