Спасибо, Ким, не сомневался, что именно Вы ответите :clapping
Ким написал :
Все очень просто.
- Заменить Ваш Лиссант на вентилятор другого бренда, типа Ostberg, KORF, NED, и еще куча всяких российских, европейских, прибалтийских ... Все это подбирается на "раз-два"
Примерно это я и подумал первым делом. Но дело в том, что не очень хочется менять короб, связано со сложностями, хочется выкрутить из текущего короба вентилятор и вкрутить на его место новый. Посадочные места у них одинаковы?
Я даже попробовал найти канальник с нужным размером короба, сходу ничего не нашел, потом наткнулся на какую то модель системэйр, увидел цену, перешел ко второму варианту. Судя по всему он действительно будет дешевле. Но, чтобы окончательно в этом убедиться, можете подсказать какой-нибудь партномер подходящего кана? Из недорогих, мы через пару лет переезжаем, особо пафосный нет смысла ставить.
Ким написал :
- Этот вариант "проходит" если у вас сеть выдержит нагрузку в 3 кВт.
У Вас есть уже есть купленный вентилятор. Вот его и использовать. А для этого проверить какой контактор или магнитный пускатель на этот вентилятор стоит и, если номинал меньше чем надо, заменить его. Так же заменить автомат защиты.
Серверные кондиционеры, сам лиссант и все оборудование завязано на серверный ИБП мощностью 32кВА. Сейчас, если верить его показаниям , на нем от 4 до 6 кВА запаса есть, но планируем еще оборудования, поэтому в первую очередь хотелось найти двухкиловаттник. Но, судя по всему, дешевле будет автоматику заменить.
Ким написал :
Т.к. неизвестна вент.схема у Вас в серверной и нужно ли учитывать расход воздуха, ну и т.д., а посему, далее возникают два подпункта регулирования расходов :
2.1 На выход из Вашего щита автоматики поставить регулятор скорости вращения или частотный преобразователь.
Схема сейчас такая. Стоит ЩУВ-1-2.2, за ним частотный регулятор ATV212HU22N4 и имеется семисторный регулятор СРМ2 (для удобства видимо). Судя по маркировкам это все на 2.2 кВт, т.е. подлежит замене. Или ЩУВ можно не менять а поменять в нем только автомат?
Ким написал :
Третий вариант - заменить подшипники - "не предлагать "... Правильно понял ??? ;)
Да, тем более, что в нашем замкадье за это просят цену, приближающуюся к стоимости вентилятора :scare. Да и неизвестно, что там с двигателем говорят, может он немногим дольше проживет.