На подходе еще два кондея. Снабженцы привезли трубку FOMA - Италия. Отзовитесь, кто работал с такой! Пока не поздно, можем поменять на Майданпек или Халкор...
21.02.2015 в 13:30:03
На подходе еще два кондея. Снабженцы привезли трубку FOMA - Италия. Отзовитесь, кто работал с такой! Пока не поздно, можем поменять на Майданпек или Халкор...
21.02.2015 в 21:48:47
Стержневой,
Меняйте,FOMA-это левак китайский,нет в Италии такой фирмы,опрессовку эти трубы не проходят,лопаются по шву при 20 атм.(было это год назад,торговала ей НИКА-ХОЛОД,куча лопнувших бухт к ним вернулась,больше они ими не торгуют).
21.02.2015 в 22:29:58
КАТРАН написал : Стержневой,
Меняйте,FOMA-это левак китайский,нет в Италии такой фирмы,опрессовку эти трубы не проходят,лопаются по шву при 20 атм.(было это год назад,торговала ей НИКА-ХОЛОД,куча лопнувших бухт к ним вернулась,больше они ими не торгуют).
Андрюх да пускай ставят )) Пускай познаю весь путь джидая монтажника))
Истина, как и свет, ослепляет.
21.02.2015 в 23:11:10
КАТРАН, Спасибо за информацию! Но все же, чтобы быть объективным, насчет Италии Вы немного погорячились -
Kasta, А чего Вы злобствуете-то? Во-первых, ставим мы не в охотку - у нас других дел хватает, - а по принуждению. Во-вторых, кусок хлеба мы у вас не отбираем: работа разовая, начальство железно решило, что ставить своими силами, и отчеты вывешивать о том, "как это просто - прокачать кондиционер" мы не собираемся. Ну да, назло соседу... - это понятно. Но в чем первопричина? - нам, как анархистам-максималистам, это интересно!
22.02.2015 в 09:48:30
Стержневой,
В Италии есть нормальные заводы по производству медных труб,например ,FEINROHREN GREEN, ,а есть фирмочки ляпающие туфту специально для России,(или выдающие брак за первый сорт),или наши предприниматели скупают брак,а его выдают за первый сорт,вообщем ФОМА-из этой оперы.
22.02.2015 в 13:49:01
Стержневой написал : КАТРАН, Спасибо за информацию! Но все же, чтобы быть объективным, насчет Италии Вы немного погорячились -
Kasta, А чего Вы злобствуете-то? Во-первых, ставим мы не в охотку - у нас других дел хватает, - а по принуждению. Во-вторых, кусок хлеба мы у вас не отбираем: работа разовая, начальство железно решило, что ставить своими силами, и отчеты вывешивать о том, "как это просто - прокачать кондиционер" мы не собираемся. Ну да, назло соседу... - это понятно. Но в чем первопричина? - нам, как анархистам-максималистам, это интересно!
Попрбуйте опрессовать трубу давлением до 50 атм. Если выдержит, то ставьте её смело. Если нет, то с чистой совестью отвезете продавцу на замену.
22.02.2015 в 13:50:42
WLM написал : Попрбуйте опрессовать трубу давлением до 50 атм. Если выдержит, то ставьте её смело. Если нет, то с чистой совестью отвезете продавцу на замену.
Единственный дельный совет ...
Можно только добавить что не плохо бы по экспериментировать со сгибанием трубы, если появляются трещины, то в утиль однозначно ...
КАТРАН, кстати для сведения, Китайская труба не является плохой по качеству ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.02.2015 в 11:35:55
Бориска66,
Та,что официально поставляется на заводы производители кондеров-прекрасная,а вот безымянная(часто утоньшенная)-опрессовку не проходит.
23.02.2015 в 12:36:32
КАТРАН, не гони беса ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.02.2015 в 12:40:02
Бориска66,
Куда?!:confused:
23.02.2015 в 12:44:43
Опрессовку держат и нормально, дурня не включай ...
Выложи хоть одно видео с разрывом опрессованой трубы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...