Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

22.02.2015 в 16:56:37

Alex___dr написал : А картинку?

Мне кажется - это имеет право на жизнь, хотя никогда таким не пользовался. Явно лучше чем моножила, скрученная какими-нибудь говёнными пассатижами, трясущимися руками электриксантехника-отделочника.

Slawa написал : В чем дело, Wernand, ничего толще 6-ки в руках держать не доводилось?

Ага, сегодня глянул на работе, из моножильного нашлись только кабель квадратов эдак на 240, и вагон медной шины. Полторашки, к сожалению, не нашел, извините. А для сборки ЩО всё больше как-то ПуГВ и ПВ-3 заготовлены.

Slawa написал : Неужели про классы гибкости жил в ПТУ не рассказали? ;-)

У меня три класса церковно-приходской школы, Вы мне льстите, насчет ПТУ :)

Slawa написал : Я скажу больше - вот как раз приведенный ПВ-1 16 кв. мм без подготовки жилы в автомат "пихать" не стоит (в большинстве случаев). А 4 по 1,5 - можно. А почему так - почитайте самостоятельно.

Т. к. моножилы на 1,5 квадрата я на работе не нашел, хотел широко и подробно написать почему, но после фотографий ваго стало как-то неловко. Буду я ещё какому-то Bасе Славе из Москвы ликбезы устраивать, он и без меня прекрасно всё знает :) Вот только есть один шанс на миллион что скрутка в автомате когда-нибудь нагреется, распустится и бахнет, или тихо отгорит. Тут вопрос даже не в том, что могут люди пострадать, а в том что если из-за моего неграмотного монтажа или сборки выйдет из строя хоть один коммутационный аппарат - мне будет очень стыдно, я уже не говорю о том, что не могу подумать про то, что результаты моей работы нанесут физический вред людям. Так что вот если есть такой шанс, даже один на миллион, да даже на миллиард, я постараюсь его исключить, в первую очередь - не запихивая го*но-скрутку в клеммы. Раз уж на то пошло, мне проще человека игнорировать или на x&p послать, чем пытаться что-то доказать, насмотрелся я на постоянно выключающиеся автоматы, сплавленную изоляцию в коробках замурованных под обоями и прочее. Предлагаю тему перечитать, не зацикливаться на моих сообщениях, а уделить внимание сообщениям других людей. Спасибо за внимание, извините за флуд :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.02.2015 в 05:37:00

a20a15a написал : да и к wago у меня отношение не однозначное хотя и применяю в цепях освещения. Но в щиток пихать думаю не стои.

"И хочется, и колется и мамка не велит ..." (c) Что мешает выработать однозначное отношение?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.02.2015 в 05:44:36

Wernand написал : Вот только есть один шанс на миллион что скрутка в автомате когда-нибудь нагреется, распустится и бахнет, или тихо отгорит. Тут вопрос даже не в том, что могут люди пострадать, а в том что если из-за моего неграмотного монтажа или сборки выйдет из строя хоть один коммутационный аппарат - мне будет очень стыдно, я уже не говорю о том, что не могу подумать про то, что результаты моей работы нанесут физический вред людям. Так что вот если есть такой шанс, даже один на миллион, да даже на миллиард, я постараюсь его исключить, в первую очередь - не запихивая го*но-скрутку в клеммы. Раз уж на то пошло, мне проще человека игнорировать или на x&p послать, чем пытаться что-то доказать, насмотрелся я на постоянно выключающиеся автоматы, сплавленную изоляцию в коробках замурованных под обоями и прочее. Предлагаю тему перечитать, не зацикливаться на моих сообщениях, а уделить внимание сообщениям других людей.

Другие люди, Wernand, дело пишут. А Вы - чушь несете. Последняя помощь: чтобы понять, о чем в этой теме говорят взрослые дяденьки, Вам следует почитать хотя бы инструкции по монтажу хотя бы автоматических выключателей.

0
a20a15a
a20a15a
Новичок

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

24.02.2015 в 22:43:11

Slawa написал : "И хочется, и колется и мамка не велит ..." (c) Что мешает выработать однозначное отношение?

У меня однозночное отношение. В подрозетниках, для соединения проводов освещения - вполне приемлемо. В щиток не ставил и желания нет.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.02.2015 в 23:25:40

Slawa написал : Последняя помощь: чтобы понять, о чем в этой теме говорят взрослые дяденьки

Ваще не вопрос, один из дяденек настолько взрослый, что то ли разум подрастерял, то ли зрение его подводит :) Для этого дяденьки специально продублирую сообщения по теме, извините за оверквотинг, сразу убираю под спойлер. не сработал спойлер, ну пусть будет длиннопост.

поставьте импульсники в электрощит (им там и надо быть!) и запитайте их шлейфом от автомата

С учетом стоимости импульсных реле - предлагаю делать полюдски. Как вариан клемные проходные колодки (можно пружинные - монтаж с помощью отвертки, очень удобно), но занимают место. Или минусовую шину поставит с учетом тока АВ в 10А, проблем буть недолжно, как бонус места занимает немного меньше чем группа колодок.

Можно обойтись двумя такими - http://www.electro-mpo.ru/card41662.html + изолятор. Итого один модуль.

Несколько клеммников ( клемм на дин-рейку)объедините перемычками-и подключайте.

Ну, учитывая кол-во людей ответивших в тему, думаю этих цитат достаточно.

Slawa написал : следует почитать хотя бы инструкции по монтажу хотя бы автоматических выключателей.

Инструкцию? По монтажу выключателей? А вот читал, только там ничего не сказано о том, что можно скручивать медные жилы, сворачивать вдвое, и зажимать клеммами автомата. Во всех инструкциях даются ссылки на нормативные документы и правила, где тоже(вот ведь как бывает) нет рекомендаций какого-то Slawa относительно скруток. На ночь глядя несколько картинок:

Нормально собранные щиты. Если что в них и скручивалось - то только наконечники с шиной, или ПВ3 подкручивался полупетелькой.

А вот из последнего, буквально недели полторы или две назад, в жилой квартире. Скрутки, как любит Slawa. Передаю привет лже электрикам, под изолентой алюминь+медь. Пожалуй, мне больше нечего добавить, крутите дальше :)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

25.02.2015 в 00:29:25

Wernand написал : На ночь глядя несколько картинок...

+1 :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

27.02.2015 в 08:27:45

Wernand написал : Инструкцию? По монтажу выключателей? А вот читал, только там ничего не сказано о том, что можно скручивать медные жилы, сворачивать вдвое, и зажимать клеммами автомата. Во всех инструкциях даются ссылки на нормативные документы и правила

Тогда, Wernand, получается, что не поняли. Читайте дальше до полного просветления. Попробуйте (понравится, я обещаю!) подумать, ЧТО предполагается "пихать" в рекомендовавшийся здесь наконечник. Ага, 4-ре провода по 1,5... Крутить будете или так "упихнете"? ;-) P.S. Разочарован. Полагал, Вы на предприятии работаете, а Вы, оказывается, по старым хатам пятихатки срубаете...

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

27.02.2015 в 20:49:54

Slawa, в интернетах, подобный вашему тон разговора называется "крутить жопой", что очень подходит к вашему стилю работы - скручивать провода. Первые две фотографии - моя работа, третья фотография - работа лже электриков.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

27.02.2015 в 20:58:12

lemurs написал : Обжимать 2мя ншви? Или ставить клеммник - зажимать там, а от клеммника к АВ?

Возьми НШВИ квадрат на 10-16, воткни все провода и опрессуй. Можешь опрессовать это все в гильзу ГМЛ шестигранной матрицей и тоже зажать в АВ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.03.2015 в 19:53:22

Slawa написал : На картинке - ПВ-1 16 кв. мм.

Wernand написал : На картинке не ПВ-1 16, а если ещё раз выложите картинку типа ПВ-3 16,

ГОСТ 6323-79 http://electrobel.by/GOST/gost_6323-79.pdf ПВ-1 от 0,5мм[sup]2[/sup] до 10,0мм[sup]2[/sup] включительно класс 1 по ГОСТ 22483-77 от 16мм[sup]2[/sup] и выше класс 2 по ГОСТ 22483-77

Alex___dr написал : На картинке провод с жилой второго (семь проволок...) класса,

Alex___dr написал : ПВ-3 16 имеет жилу третьего (19 проволок в жиле...) класса...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.03.2015 в 20:05:23

Спасибо, Alex___dr, за чистку и помощь.

Но уж добавлю, тут попроще:

http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.