24.02.2015 в 21:54:21
Сушицкий О.И написал : Монтажник, который выполнял монтаж, вне всякого сомнения почувствовал момент когда произошел надрыв резьбы - сначала усилие при закручивании деталей росло, а потом как будто произошел небольшой «провал ключа». Монтажник на уровне интуиции понял что что-то произошло, но что именно, понять не смог. Внешне все было нормально: герметичность соединенных деталей обеспечена, ни чего не отвалилось. В тот момент когда произошел «провал ключа» по периметру наружной резьбы уголка образовалась трещина. Наружная часть уголка не отвалилась потому что латунь обладает свойствам пластичности, а не хрупкости. Если бы монтажник, во время монтажа рассматриваемых деталей сместил ключ еще на 2 – 3 мм (продолжил крутить), да, наружная часть резьбы отвалилась бы. Но монтажник закончил монтаж сразу же после «провала ключа».
Эта "несомненная" версия всё же вызывает сомнения: разве что кто-либо сумеет повторить такой фокус.
Могу предложить другой "сценарий". Монтажник "перетянул" соединение, не выходя за пределы пластических деформаций при комнатной температуре. А потом подали горячую воду, уголок прогрелся градусов до сорока пяти - и предел пластических деформаций оказался превышен. Муфта "повисла" на латунных "соплях" - радиальные и поперечные усилия в этом сценарии отсутствуют (силой тяжести пренебрегаем).
Tehnik-san написал : Не пойму, нахрена было на стояк ставить латунь
И зачем вообще надо было применять что-то кроме сварки до отсечных кранов - а сварка всё равно была. Но краны всё равно приходится ставить латунные: бронза с нержавейкой что-то совсем небюджетные. :( Или есть не четырёх-значные ценники в рознице?
24.02.2015 в 22:17:22
ВТБ! написал : И зачем вообще надо было применять что-то кроме сварки до отсечных кранов - а сварка всё равно была.
Ленивый сантехник попался, с прямой трубой проще работать, проще укорачивать - пришёл и поставил не думая, а кривую надо под размер делать, мерить гнуть - думать надо.
Fruit.RU24 написал : Не знаю, что еще добавить. Разве что фото
Возможно в этом месте основная проблема. Ночью поддали жара, труба стояка начала удлиняться и поползла создав усилие не совместимое с прочностью установленного фитинга, в результате получили, что получили.
Вероятно, можно закрепить трубу перед уголком, что бы подвижки стояка не передавались на угловой фитинг или идеально снова варить цельную трубу с изгибом вместо уголков и переходов, до входа к месту назначения.
24.02.2015 в 22:42:34
ser000 написал : Возможно в этом месте основная проблема. Ночью поддали жара, труба стояка начала удлиняться и поползла создав усилие не совместимое с прочностью установленного фитинга, в результате получили, что получили.
Не было усилий! Этот фитинг был на конце трубы: просто висел, как заглушка. А через год развалился под собственным весом.
24.02.2015 в 22:44:34
Что за новости. Сто лет никто из бронзы не делал фитинги. Потому что как раз бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится. Из бронзы делали хорошие острые бритвы, а вот из латуни как то не очень. поскольку латунь как раз вязкая, ее не разорвет. Скорее всего эта "бронза" некорректный перевод.
24.02.2015 в 23:05:39
Viktor S написал : Сто лет никто из бронзы не делал фитинги. Потому что как раз бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится.
Вы ничего не спутали ?
24.02.2015 в 23:22:27
Viktor S написал : бронза твердая и хрупкая, для нагрузок не годится
Предел выносливости латуни и бронзы на воздухе практически одинаковый, а в воде различается раза в полтора. Как, впрочем, и предел прочности.
25.02.2015 в 06:35:21
Viktor S написал : Не пойму а вам лично этот отвод от стояка нужен в дальнейшем? Если нет, то это просто отверстие стояка которое нужно заглушить. Так ведь? …
Нет, заглушить нельзя. Нужен ПС. К тому же по такой схеме сделан выход на ПС в другом санузле.
Сушицкий О.И написал : Добрый день. Для тех кому интересно понять причины и физику рассматриваемого события. …
Спасибо за комментарий. В целом, логичное объяснения, основанные на фото и моих воспоминаниях о монтаже.
Prok12 написал : ОК. Давайте спросим автора темы. а) Если приложить разломанные детали вплотную (прям по излому повернуть) - упрётся край муфты в буртик на угольнике?
б) Внутри муфты - не видать/не прощупать: остался ли зазор между пробкой и обрубком угольника:
? Ну скрепкой изогнутой как "Г" прощупать зазор, скажем. Если контакта нет, то гипотезу г-на Сушицкого О.И. можно не рассматривать. в) Назовите пож-та производителя переходной муфты. Он случаем не столь же известен??
а) край муфты упирается в буртик угольника. На фото я совместил
Для примера оставшийся целым угольник
б) зазор между пробкой и обрубком угольника 5-7 мм (на глаз, не вижу смысла мерить точнее) в) на муфте нет обозначений
Сушицкий О.И написал : Да, наша лаборатория может сделать полное техническое заключение причин излома угольника .
Для анализа нужны все участники событий и сам угольник и муфта и пробка. Дополнительно, лаборатория в течении одного двух дней проведет измерение усилия отрыва резьбовой части аналогичных угольников при разных нагрузках.
Могу предоставить такой же неповрежденный комплект, но расстояния. Вы от нас далеко ...
25.02.2015 в 06:44:24
ak_valtec написал : Мы разбираемся в причинах..... Он просто искренне хочет понять причину аварии. .
Да, тема создана для того, чтобы разобраться в причинах и не допустить в будущем повторения, потому что потопа только врагу можно пожелать. В том числе на таких негативных примерах и нарабатывается опыт у специалистов.
25.02.2015 в 09:19:09
Fruit.RU24 написал : Могу предоставить такой же неповрежденный комплект, но расстояния. Вы от нас далеко ...
Это не проблема. Мы организуем. Нам важно понять- муфта покупалась там же, где и угольник?? Это важно. Мы с этой компанией работаем более 10 лет и проведем воспитательную работу. При этом он себя позиционирует как поставщик дорогого и качественного оборудования (в отличие от многих игроков в Красноярске). Иногда наши даже очень профессиональные клиенты допускают такую вот солянку из разных производителей, которая потом боком и монтажнику, и заказчику выходит. Этого не произошло бы при использовании с нашим угольником нашей муфты.
25.02.2015 в 09:38:33
Fruit.RU24 написал : Для примера оставшийся целым угольник
На этом фото по качеству паковки можно оценить квалификацию "мастера". Наверное, г-н Сушицкий прав в своих догадках- так оно и было. .................................... Сейчас предстоит монтаж в "экономклассе", заказчик уже приобрёл всё Валтек. Никакого льна не буду использовать, только анаэроб..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.