Картинку с левого сервера не видно. Выложите на сервер форума, пожалуйста.
Haro написал : в дополнение к этому предъявляются требования к установке щитка с двойной дверью или панелью с возможностью пломбировки.
Правильно. Вы должны иметь свободный доступ к клювам автоматов, но не должны иметь доступ к токоведущим клеммам до счётчика.
Haro написал : устройство переключения линий переезжает в щиток, расположенный в доме.
Правильно. И не забудьте добавить дифзащиту на выходе каждого вводного щитка. Селективное УЗО 300 или 100 мА. Этим Вы гарантируете отключение при любой попытке перетекания тока из одной сети в другую, и по нулю, и по фазе.
Haro написал : система ТТ разбивается о ПУЭ 7.1.13?..
Нет. Во-первых, потому что Вы не можете обеспечить безопасность в схеме семейства TN. Во-вторых, исполнение ПУЭ и ПТЭЭП для владельца частного дома абсолютно добровольное :-).