Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.02.2015 в 23:45:06

lemurs написал : Клиент не пункт "2"

конечно нет, он

lemurs написал : клиент "м"

чесно говря не понимаю этой шифровки.... но суть не в том.

lemurs написал : Поставить АВ на 0,5/1А и надеяться, что расцепитель сработает

а откуда такая неуверенность в АВ? и полная уверенность в предохранителях? их токовые характеристики тоже не идеальны... а вообще если мы говорим о линиях только для маломощных потребителей (БП охранки, пожарки.... это ведь имели ввиду?) , то ставим АВ

lemurs написал : (в зависимости от потребителя)

и ставим нормальное оборудование со своим предохранителем на входе, а не

lemurs написал : весьма "дешевые китайские" адаптеры

и спим спокойно.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

01.03.2015 в 00:53:17

haramamburu написал : о как раз и будет селективность при срабатывании квартирного АВ

Так ведь не об этом речь. Кстати, в моих краях, перед счетчиком (как правило - под замком), стоит именно предохранитель. Если он сгорит - проблема. Т.е., все просто: приедет спецкомрад и, за соответствующую сумму, заменит вставку. Сумма явно завышена, но, что делать. Впрочем, честно говоря, за 20 лет - бог миловал. К.З. - бывали, но вводной справлялся сам.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

01.03.2015 в 00:59:17

lemurs написал : Попробуем поменять условия.

А не нужно менять условия. Мы (т.е. те, кто делает проводку) действительно отвечаем только за нее (проводку). А за изделие (за потребителя) должен отвечать разработчик этого изделия. Хотя бы потому, что тот, кто делает проводку не должен (да и не может) вникать в тонкости работы потребителей.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.03.2015 в 05:01:44

lemurs написал :

  1. Поставить пред на 0,5/1А (в зависимости от потребителя)
  2. Поставить АВ на 0,5/1А и надеяться, что расцепитель сработает
  3. Несколько трансов в щитке и линии до потребителей
  1. перестать писать глупости про трансы или спецрозетки для маломощных потребителей, ибо бред
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.03.2015 в 22:35:30

Ни к кому конкретно не обращаюсь, просто мысли. Зарядка мобильника или ночник или настольная лампа, включенные в розетку из-под 16-амперника. Или дежурная схема варки (автомат 32А!) или микроволновки. Там что, коротыша быть не может? Но ведь не паримся же. Действительно скромные потребители, как то: сигналка, звонок, маршрутизатор etc вешаются под 1...2-амперник. И никаких проблем. А предохранитель хорош в этажном щите, вот тогда и будет селективность, которую тут многие ищут. Лучше бы делом занялись.

0