muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

27.02.2015 в 23:15:12

Здравствуйте,

имеем этажный щит

собираюсь выкинуть автоматы на 25,16,16 после счетчика поставить автомат на 63А (или на 50А) и УЗО 63А/300мА в УЗО вводный кабель в квартиру 10 кв.мм

я так понимаю РЕ от вводного кабеля крепить к верхней планке этажного щитка? (дом 81 года постройки, серия П-3)

в квартире щиток планирую сделать вот такой:

какие есть замечания и предложения? Спасибо.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.02.2015 в 23:22:59

muschinink написал : собираюсь выкинуть автоматы на 25,16,16 после счетчика поставить автомат на 63А (или на 50А) и УЗО 63А/300мА в УЗО вводный кабель в квартиру 10 кв.мм

А какой номинал поворотного рубильника (большой и страшный)? В идеале, нужно узнать выделенную мощность на квартиру, сделать свой отвод от стояка на ВН/ВА номинала разрешенного УК, потом на счётчик, после счётчика уже будет видно, что ставить.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

27.02.2015 в 23:30:08

а хрен его знает, он отрубает сразу все квартиры на площадке. на каждую квартиру нет отдельного вводного автомата. на каждую квартиру стоят 25 (плита) + 16 (розетки) + 16 (свет) параллельно - получается 57А

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.02.2015 в 23:35:14

muschinink написал : а хрен его знает, он отрубает сразу все квартиры на площадке.

Вот вам и надо отделится от его, установив свой ВА/ВН с индивидуальными отводами от стояка.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 00:05:42

Songo написал : Вот вам и надо отделится от его, установив свой ВА/ВН с индивидуальными отводами от стояка.

буду менять счетчик на многотарифный, вот тогда можно сделать индивидуальный отвод. А что с поставленными вопросами?

  1. РЕ для вводного кабеля цеплять на верхнюю планку?
  2. Все ли хорошо со схемой квартирного щитка?
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

28.02.2015 в 00:48:42

muschinink написал :

  1. РЕ для вводного кабеля цеплять на верхнюю планку?

Спорный вопрос, хорошо бы если PE на щит брался с отдельного ореха. Дом с электроплитами, значит PEN должен быть нормальный, но лучше узнать в УК сечение PEN проводника.

muschinink написал :

  1. Все ли хорошо со схемой квартирного щитка?

Много УЗО, это конечно хорошо, если готовы потратить деньги на них. Что такое Б.К. М.К. ?

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 00:55:50

Songo написал : Спорный вопрос, хорошо бы если PE на щит брался с отдельного ореха. Дом с электроплитами, значит PEN должен быть нормальный, но лучше узнать в УК сечение PEN проводника.

Много УЗО, это конечно хорошо, если готовы потратить деньги на них. Что такое Б.К. М.К. ?

на фото видно, что один орех пустой, а со второго берется и N, и РЕ (мои предположения).

сначала думал ставить узо на 63А, но у АББ они только АС, поэтому потом переделал на 40А тип А а что можете предложить по УЗО?

Б.К. - большая комната М.К. - маленькая комната

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

28.02.2015 в 01:00:27

muschinink написал : а что можете предложить по УЗО?

А что с самого низу за ABB F202 и ABB S200 пустые? Где будет стоять стиралка? Что за розетка в туалете?

Сейчас в экселе нарисую.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 01:12:22

Songo написал : А что с самого низу за ABB F202 и ABB S200 пустые? Где будет стоять стиралка? Что за розетка в туалете?

Сейчас в экселе нарисую.

это серии УЗО и АВ стиралка в коридоре розетка в туалете для бойлера и гидролока

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

28.02.2015 в 01:23:54

muschinink написал : это серии УЗО и АВ

Это я понял, а что на них подключено?

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 01:30:17

Songo написал : Это я понял, а что на них подключено?

ничего не подключено, это просто подпись какие УЗО и АВ использоваться будут

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу