muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 18:50:14

если УК не позволит ставить вводный автомат на 63А, придется ставить на 50А. Сейчас параллельно стоят 25+16+16 три АВ. А это уже 57А. На фото видно.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.02.2015 в 19:33:42

muschinink написал : никто АББ не опускал Тип А от "большего" защищает, чем АС, вот и все.

Замечательно. Так вы нашли тип А у АББ?

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

28.02.2015 в 23:02:48

bnmuyt написал : Замечательно. Так вы нашли тип А у АББ?

УЗО 2п 40А 30мА F202 тип А 40A/0.03 пост. (2CSF202101R1400)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

01.03.2015 в 11:59:32

Так я про 63А. Вы даже артикул на 40А нашли, а 63А не заметили.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.03.2015 в 12:42:30

muschinink написал : РЕ для вводного кабеля цеплять на верхнюю планку?

Да. Под свое отверстие. Было возгорание предварительно хорошо зачистить посадочное место.

muschinink написал : если УК не позволит ставить вводный автомат на 63А, придется ставить на 50А. Сейчас параллельно стоят 25+16+16 три АВ. А это уже 57А. На фото видно.

Верно.
Но есть одно но. В Вашем подъезде ~ 68 квартир (если 17 этажка). В ВРУ на стояк ~ 125А, 160А. Если пользоваться вашей формулой, нужно в ВРУ воткнуть на стояк АВ – 3876А.:)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.03.2015 в 12:45:46

— В жилых домах, спроектированных и построенных до 2006 года с газовыми плитами, расчетная нагрузка составляет 3 кВт на квартиру; с электроплитами — 7 кВт на квартиру. В жилых домах, спроектированных начиная с конца 2005 года, она увеличена — с газовыми плитами до 4,5 кВт на квартиру; с электроплитами — 10 кВт на квартиру.

Кроме того, в соответствии с действующим в настоящее время нормативно-техническим документом – СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – расчетная удельная нагрузка на одну квартиру в многоквартирных жилых домах составляет не менее 4,5 кВт, для квартир повышенной комфортности не менее 14 кВт, для летних домиков на участках садовых товариществ – 4 кВт. Для других типов индивидуальных жилых домов подобная норма отсутствует. Значение расчетной нагрузки 1,3 кВт на квартиру действовало до 1989 года.

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

03.03.2015 в 21:02:04

дозвонился до УК - вводный автомат можно только номиналом в 40А. Ответа на то что сейчас параллельно стоят 25+16+16=57А и вместо них поставить один на 50А не получил. Типа можно только 40А и все ((( дом 87 года тип П-3-22

0
muschinink
muschinink
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Москва

Сообщений: 59

03.03.2015 в 23:10:06

что будет, если сам поставлю автомат на 50А ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134842

23.09.2018 в 22:08:58

muschinink написал: Ответа на то что сейчас параллельно стоят 25+16+16=57А

Погуглите про коэффициент одновременности, или что то же - коэффициент спроса.

muschinink написал: что будет, если сам поставлю автомат на 50А ?

muschinink, при аварии на стояке - Вы крайний.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 22:15:10

BV, чего это с вами ? Тема то 15-го гада...

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134842

23.09.2018 в 23:17:14

Vadim 161 написал: BV, чего это с вами ? Тема то 15-го гада...

Vadim 161, упс, приболел, голова не варит, Т=39 :(

0