12.03.2015 в 09:18:23
После небольшого перерыва решил вернуться к обсуждению ) Вот новый вариант:
12.03.2015 в 09:42:06
paf написал : еще все таки хотелось бы понять, зачем на лоджии и на кондей мне советовали по отдельному УЗО
Чтобы утечка тока в их цепи (довольно частое явление) не привела к невозможности использования всех групп на этом УЗО. В качестве компромисса можно поставить 2P или 1P+N автоматы
12.03.2015 в 09:42:20
paf написал : Посмотрел, как здесь Cs-Cs запихивает в 36-модульный UK536BN3 35 модулей, понял что и 36 запихнуть сложно, но можно.
Это вы увидели щиток без внешнего кабеля. Прикиньте, как свои 20 кабелей будете в щиток запихивать...
paf написал : Включил в схему выключатель напряжения.
ИМХО, этот рубильник нафиг не нужен. Только место занимает.
Все-равно все УЗО надо периодически кнопочкой тест проверять...
12.03.2015 в 23:59:09
paf написал : После
ВН перед УЗМ.
Как советовал производитель УЗМ, оно должно защищаться предохранителем на 63А.
АВ , в вашем случае диф типа С50А совсем не он)
13.03.2015 в 22:36:09
ну то есть если поставить ВН перед УЗМ, он защитит его? а после поставить отдельный АВ50 (или 40, как сейчас в квартирном) для отключения ненужных линий, то будет норм? просто в этом случае вопрос - нормально использовать автомат таким способом?
14.03.2015 в 00:21:52
Вы сами разберитесь,что хотите поставить. У вас есть необходимая информация.
14.03.2015 в 10:28:35
я хочу сделать организовать неотключаемые линии на холодильник и на свет в коридоре+тамбуре. еще я так понял нужна защита узм. это отдельный предохранитель на держателе или что-то другое? и где его ставить?
14.03.2015 в 12:46:01
paf, не надо вам никаких узм-ов ) да и "неотключаемые" линии это форумный бред который и здесь и на форумхаусе распространяют одни и те же неокрепшие умы. не благодарите.
человек-электрик