03.03.2015 в 22:30:24

greathoha написал : Электрик проложил открытую электропроводку в ванной комнате открытым способом в чёрной гофротрубе под каждый кабель

черная гофра обычно из ПНД делается - она же горючая. Для прокладки электропроводки в трубах поверх стен нужно ПВХ гофротрубу брать. Коллеги, поправьте, если неправ.

greathoha написал : Нормально, что силовые провода пойдут в гофре под чугунной ванной

под ванной я бы точно кабель не клал, что в трубе, что без. А если кран сорвет или сифон? Затопите же. Если через ванну и идти транзитом, то уж точно по потолку

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.03.2015 в 05:11:07

haramamburu написал : фаза то одна..

Согласен , фаза одна. Если фаза одна разве в щите стоит на разные нагрузки стоит один автомат. В печи шесть тэнов (4 варочная поверхность, 2 духовка) почему бы их не разделить, раз клемник позволяет. Кабель 5х4 проще подключать и в щите, и в разъёме. Часто бывает: коротит один из тэнов и печкой пользоваться нельзя. Либо надо лезть в печь и откидывать питание на неисправный тэн.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.03.2015 в 07:32:28

megrad написал : Согласен , фаза одна. Если фаза одна разве в щите стоит на разные нагрузки стоит один автомат. В печи шесть тэнов (4 варочная поверхность, 2 духовка) почему бы их не разделить, раз клемник позволяет.

Не стоит так делать! Фаза одна, следовательно в общем N проводнике токи будут просто суммироваться. Если по жиле 4кв пустить ток 40А что с ней будет? Ничего хорошего :( Так что единственно правильный вариант - кабель 3х10

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

04.03.2015 в 08:34:47

greathoha написал : Плита 9000 Вт, 1 фаза. Нормально ли к ней проводить медные провода сечением 4 кв. мм?

нет ! 3*6

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

04.03.2015 в 10:01:18

Евгений77 написал : 3*6

Если только под автомат 32А. Так-то на 9 кВт плиту нужен 3х10 и АВ С40.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.03.2015 в 10:26:08

greathoha написал : Электрик проложил открытую электропроводку в ванной комнате открытым способом в чёрной гофротрубе под каждый кабель. По ванной проходят 3 прикреплённых к стене кабеля: 2,5 кв. мм, 4 кв. мм и ещё 4 кв. мм.

Описанные вами факты говорят о низкой квалификации вашего электрика, который грубо нарушает требования нормативов по части обеспечения безопасности в ванных комнатах квартир, а также применяет горючие ПНД трубы, что недопустимо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.03.2015 в 10:45:24

Разве среди бытовых плит есть плиты с ТЭНами на 380? Зачем тогда стоят клеммы на разное подключение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

04.03.2015 в 12:24:35

Так. Про 9 кВт - это вы загнули, это мощность подключения, а не потребляемая мощность. Что за вилка на проводе плиты - под трехфазный разъем? Что на ней про мощность написано?

А вцелом - похоже, что электрик странный. Я бы помимо прочего еще посмотрел ,что он в щите наворотил.

0
greathoha
greathoha
Новичок

Регистрация: 03.03.2015

Москва

Сообщений: 6

04.03.2015 в 12:34:09

Появилась уточнённая информация.

Оказывается, электрик проложил два кабеля 3*4 кв. мм., чтобы потом запитать обоими кабелями нашу нынешнюю плиту. Как он утверждает, тогда получится 8 кв. мм., чего вполне достаточно для нашей мощности. Сделал он это потому, что неправильно меня понял, когда я просил его сделать ещё одну отдельную розетку на будущее для духового шкафа. Теперь электрик говорит, что в будущем можно будет эти розетки развести.

В связи с этим вопрос: нормально запитать плиту от двух кабелей 3*4 кв. мм? Мне кажется, что лишние соединения -- это всегда плохо. Два кабеля проложены от щитка целыми до розеток.

Распредкоробка ставится для питания 8 розеток и двух ламп на кухне. С кухни зайдут 2 кабеля 3*2,5 кв. мм и ещё 2 кабеля для освещения, а к щитку пойдёт один кабель 3*2,5 кв. мм. Может, лучше к щитку от розеток 3*4 кв. мм?

Прикрепляю изображения санузла. Мне говорили, что эта гофра негорючая. Посмотрите, действительно ли она не подходит для такой проводки, как писали выше, или всё же нормально?

0
greathoha
greathoha
Новичок

Регистрация: 03.03.2015

Москва

Сообщений: 6

04.03.2015 в 12:36:42

bober8848 написал : Так. Про 9 кВт - это вы загнули, это мощность подключения, а не потребляемая мощность. Что за вилка на проводе плиты - под трехфазный разъем? Что на ней про мощность написано?

А вцелом - похоже, что электрик странный. Я бы помимо прочего еще посмотрел ,что он в щите наворотил.

Реально около 8,5 КВт -- это мощность по спецификации. А вилка с плитой в комплекте не шла, прикрепить какую угодно могли. Сейчас написано 32 А. Вилка под трёхфазный разъём.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

04.03.2015 в 12:39:17

greathoha написал : Оказывается, электрик проложил два кабеля 3*4 кв. мм., чтобы потом запитать обоими кабелями нашу нынешнюю плиту.

Гнать ссаными тряпками.

greathoha написал : С кухни зайдут 2 кабеля 3*2,5 кв. мм и ещё 2 кабеля для освещения

Освещение настоятельно рекомендуется прокладывать независимо от розеток.

greathoha написал : Может, лучше к щитку от розеток 3*4 кв. мм?

Не имеет смысла - все равно на розетки автомат не более 16А. А если свет 3х1.5 - то 10А. А что за кабель используется?

0