bober8848 написал : Я имел в виду, что 2 провода 2х4 при наличии трехфазного ввода позволяют организовать трехфазное подключение.
Да неужели? Каким образом?
04.03.2015 в 15:36:28
bober8848 написал : Я имел в виду, что 2 провода 2х4 при наличии трехфазного ввода позволяют организовать трехфазное подключение.
Да неужели? Каким образом?
04.03.2015 в 15:40:10
ksiman написал : Да неужели? Каким образом?
Хм. Традиционная трехфазная розетка имеет 4 контакта. Имеем 4 проводника от щитка до места розетки. Какие проблемы?
04.03.2015 в 15:51:05
crazy_duck написал : да и гибкая подводка где не надо используется, на мой взгляд.
где?
04.03.2015 в 15:52:29
bober8848 написал : Хм. Традиционная трехфазная розетка имеет 4 контакта. Имеем 4 проводника от щитка до места розетки. Какие проблемы?
необходимо выполнить заземление отдельной жилой сечением не менее фазного то есть, при 3-фазном подключении необходимо иметь 5 жил, а при 1-фазном (как в данном случае) - 3 жилы. 4 жилы - это вообще ни в дугу. Теоретически можно, конечно изобразить видимость подобия TN-C (хотя это и будет грубой ошибкой), но тогда имеем PEN, а должен быть 10 мм меди минимум.
04.03.2015 в 15:59:04
А. Поскольку с тремя фазами имел дело больше теоретически, кроме древней плиты и родственников - буду знать.
04.03.2015 в 16:10:26
Alexiy написал : где?
Второй кран слева, где холодная вода раздается. Хрен знает куда она такой длины идет.
04.03.2015 в 16:12:25
crazy_duck написал : Второй кран слева, где холодная вода раздается. Хрен знает куда она такой длины идет.
К унитазу, куда еще.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу